Defaut d1.4 sur pompe a chaleur CIAT Aqualis 60H
Réponses : 31
par
EricC »
mer. janv. 30, 2013 6:21 pm
Premier message
Bonjour,
J'ai un Defaut d1.4 sur pompe a chaleur CIAT Aqualis 60H
depuis le 20 dec et je ne sais pas comment m'en sortir
Voici l'historique
- 20...
Dernier message
La douloureuse est arrivée : 320 € supplémentaires sur la facture
31 Réponses
26623 Vues
Dernier message par fdanes
dim. avr. 26, 2015 10:20 am
Défaut 3.0 malgré nettoyage filtre Tamis (comment purger ?)
Réponses : 19
par
lockness »
sam. oct. 12, 2013 8:13 pm
Premier message
Bonsoir à tous,
Je vous fais part d'un souci que j'ai rencontré ce jour avec ma PAC (voir signature).
Le défaut D3.0 s'affiche. J'entreprends donc...
Dernier message
J'ai compris qu'il me faut purger au niveau du pressostat mais je ne suis pas sur de tout de quoi il ressemble ni de l'endroit ou il se trouve ou...
19 Réponses
16134 Vues
Dernier message par HD72
lun. avr. 06, 2015 9:04 pm
recencement incidents sur AQUALIS 2 50 H
Réponses : 2
par
marc 9,5 »
ven. mars 01, 2013 3:24 pm
Premier message
concerne AQUALIS 2 50H en relève de chaudière
aout 2008 mise en route PAC
NOV DECEMBRE 2008: montée en température 35 maxi:je constate que machine...
Dernier message
salut
effectivement! pas tres encourageant tout ça! :( :(
2 Réponses
3768 Vues
Dernier message par dbercy
lun. avr. 06, 2015 8:58 am
regulation caleo 70ht
Réponses : 1
par
rocky741 »
dim. févr. 15, 2015 6:16 pm
Premier message
bonjour
besoin aide parametrer regulation pac aqualis caleo 70 ht radiateur+plancher chauffant merçi pour votre aide
valeur pour p15 p16 p17 p18 p19
Dernier message
Bonjour,
et bienvenue sur le forum.
Désolé pour cet accueil tardif et j'espère que tu n'auras pas attendu cette réponse pour solutionner ton...
1 Réponses
2938 Vues
Dernier message par VincentN
mer. avr. 01, 2015 10:28 pm
Défaut 4.8 sur aqualis caléo 60H
Réponses : 2
par
rallyeyo »
mar. févr. 10, 2015 8:12 pm
Premier message
Bonsoir à tous ,
Voilà maintenant 5 ans que je possède ma pompe à chaleur Caléo 60H,
Très satisfait de cette pompe à chaleur ,aucun problème à ce...
Dernier message
Hello,
Bon, désolé si j'arrive un peu en retard… :oops:
En effet, ta sonde de T° de refoulement semble déconner, ou peut-être est-ce simplement un...
2 Réponses
3294 Vues
Dernier message par VincentN
mer. avr. 01, 2015 10:23 pm
panne sur PAC CIAT Aqualis 2 35H
Réponses : 10
par
DELIGNY »
dim. déc. 30, 2012 10:00 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum, je souhaiterais avoir une aide concernant un arrêt de ma PAC CIAT Aqualis 2 35H mono phase installée en...
Dernier message
Bonjour Wallace,
Je t'ai déjà répondu sur un autre fil de discussion.
Il faut éviter de copier-coller ton texte dans plusieurs topics car les...
10 Réponses
7495 Vues
Dernier message par VincentN
ven. mars 13, 2015 1:53 pm
Panne Pac CIAT Aqualis 50H defaut D1.1
Réponses : 15
par
Stanou »
lun. févr. 17, 2014 11:39 am
Premier message
Bonjour à tous,
Propriétaire d’une PAC CIAT Aqualis2 50H en relève de chaudière depuis 2008, j’en suis tres satisfait, ayant vu ma conso de...
Dernier message
Hello,
Vu que ta PAC est une monophasé, il y a 2 causes possibles pour le D1.1 :
- La PAC est en mode "test" : vérifie que P30 est bien à 0 et non 1...
15 Réponses
11369 Vues
Dernier message par VincentN
jeu. mars 12, 2015 10:35 pm
defaur d3.2 sur ciat aurea caleo
par
nico29d »
lun. févr. 23, 2015 12:23 pm
bonjour
cela fait 7 ans que je galère avec ma pac, ce matin j'ai le code d3.2 en défaut , même en acquittant le défaut celui ci revient , les 2...
0 Réponses
1605 Vues
Dernier message par nico29d
lun. févr. 23, 2015 12:23 pm
Erreur d6.2 CIAT AGEO 50B H eau/eau
par
Swift »
dim. févr. 15, 2015 11:03 am
Bonjour,
Je suis juste inscrit sur ce forum et vous remercie de l'accueil chaleureux que vous voudrez bien me consacrer. Je ne sais pas si je...
0 Réponses
2250 Vues
Dernier message par Swift
dim. févr. 15, 2015 11:03 am
PAC Aqualis Caleo 60H - Défaut 1.2
Réponses : 29
par
acft83 »
mer. févr. 13, 2013 7:02 pm
Premier message
Bonsoir à tous,
Rebelotte, 2 ans après remplacement des 2 condensateurs de 200uF (moi-même, heureusement je travaille dans une boîte d'études...
Dernier message
Hello,
Oui, c'est certainement possible puisque Ciat le proposait en option.
Option que j'avais pris sur ma 70HT… bien que ce n'était pas nécessaire...
29 Réponses
13744 Vues
Dernier message par VincentN
mar. févr. 10, 2015 9:07 pm
CIAT air/eau Aqualis 2 50 H : une de plus en panne !
Réponses : 9
par
chris26 »
mar. févr. 03, 2015 6:11 pm
Premier message
Bonjour à tous, j'habite à proximité de Valence dans la Drôme.
Ça fait quelques temps que je parcours votre forum, comme probablement de nombreux...
Dernier message
Voilà, le remplacement du démarreur seul a été effectué hier. La carte est intacte, 2 fils qui avaient un peu brulé ont été raccourcis.
D'après mon...
9 Réponses
4535 Vues
Dernier message par chris26
mar. févr. 10, 2015 3:18 pm
Problème Air dans les tuyaux
Réponses : 3
par
Lionel42 »
sam. févr. 07, 2015 10:45 am
Premier message
Bonjour,
Nous avons un problème sur notre installation mais qui n'est peut-être pas directement lié à notre PAC une CIAT AGEO 30... nous utilisons...
Dernier message
Bonjour,
J'ai eu un problème similaire il y a quelques années. La pompe accélérait avant de couper puis la pac se mettait en sécurité.
C'est...
3 Réponses
2297 Vues
Dernier message par Lionel42
lun. févr. 09, 2015 10:26 am
0 Réponses
1523 Vues
Dernier message par marie72
sam. févr. 07, 2015 10:54 am
Dégivrage PAC
Réponses : 78
par
HD72 »
dim. déc. 01, 2013 10:47 am
Premier message
Bonjour,
Je sais, c'est pas un sujet nouveau, j'ai ouvert et lu tous les post traitant de ce problème sans véritablement trouvé des réponses à mes...
Dernier message
Bonjour j'ai constaté ces jours ci que la batterie avait tendance à ne pas dégivrer correctement avec une température extérieur de - 3°C et un vent...
78 Réponses
30107 Vues
Dernier message par lebourguignon
sam. févr. 07, 2015 10:12 am
pompe ciat le gouffre
Réponses : 2
par
remicecile »
mar. janv. 27, 2015 1:47 pm
Premier message
ciat.jpg bonjour elle etait belle ma machine
mais deja vite dechanté la premiere année
ciat 1.jpg
troisième année second demareur nouvel version...
Dernier message
bonjour! c etais une pac aqualis caleo 60h de 2007 beaucoup trops de problème. pour alimenté le moteur démarreur remplacé trois fois et a chaque...
2 Réponses
2194 Vues
Dernier message par remicecile
mer. janv. 28, 2015 4:01 pm
Vanne trois voies
Réponses : 10
par
Antoine-Dom »
mer. juil. 02, 2014 9:40 pm
Premier message
Bonjours à tous,
Voilà j'ai un problème avec ma vanne trois voies ( SAUTER AVM 105F100 ) qui sélectionne le circuit chauffage et eaux chaude...
Dernier message
Bonsoir Gillou
il y a des sens à respecter voir notice de celle-ci .
Ce qui est du % dans mon montage c'est d'un côté à l'autre car elle sélectionne...
10 Réponses
6307 Vues
Dernier message par Antoine-Dom
sam. janv. 17, 2015 8:51 pm
0 Réponses
1572 Vues
Dernier message par marc 9,5
mar. janv. 13, 2015 11:38 am
accélérateur
Réponses : 3
par
Guénael »
mar. janv. 06, 2015 10:05 pm
Premier message
Bonsoir
sur ma PAC CIAT AQUALIS 2 - 50HT (cinquième saison)
je viens de constater un ronronnement quand le compresseur ne tourne pas
je pense qu...
Dernier message
Bonjour,
en effet, il s’agit du ronronnement du circulateur.
Je suis équipé de la même PAC que toi. Comme je surveillela machine (tu n’as pas de...
3 Réponses
2062 Vues
Dernier message par Stanou
jeu. janv. 08, 2015 5:05 pm
Demarreur Emerson -- Supprimer carte de puissance Ciat
Réponses : 7
par
Gllmbld »
mer. févr. 22, 2012 3:56 am
Premier message
Bonjour,
Suite à mon soucis sur ma carte de puissance, j'ai fait (beaucoup) de recherche.
Je suis entre autre tombé la dessus:
Ca à l'air tip top...
Dernier message
Re,
J'avais du changer la microconnect parce que pas compatible avec la nouvelle carte de démarrage.
Sachant que ta PAC est légèrement plus vieille...
7 Réponses
4144 Vues
Dernier message par Gllmbld
jeu. janv. 01, 2015 9:41 pm
Compresseur PAC CIAT 70HT HS
Réponses : 15
par
MVL59 »
sam. déc. 06, 2014 11:29 am
Premier message
Bonjour à tous,
C'est mon premier forum sur ce site, donc néophyte je souhaiterais alors votre compréhension si j'ai omis quelques étapes de savoir...
Dernier message
Bonjour à Tous,
Le mercredi 24 décembre je reprends la route pour le réveillon bien sur, mais aussi pour faire un état des lieux un peu moins d'une...
15 Réponses
6537 Vues
Dernier message par MVL59
mar. déc. 30, 2014 6:14 pm
Explosion d'un radiateur fonte
Réponses : 3
par
bibis971 »
sam. déc. 27, 2014 5:21 pm
Premier message
Salut à tous.
Je reviens vers vous afin d'voir un peu d'aide suite aux défauts 5.1 puis 3.0 de ma PAc 60 Ht .
Cela fais deux jours que nous sommes...
Dernier message
Tu n'as pas de vidange sur le ballon tampon? Ou alors il faut prendre le point le plus bas de l'instal. Mais dans tout les cas il faut le faire ton...
3 Réponses
3117 Vues
Dernier message par Disfi
dim. déc. 28, 2014 9:06 pm
Aqualis 60H défaut 1.2
Réponses : 4
par
Disfi »
ven. déc. 26, 2014 8:40 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Voila je suis propriétaire d'une magnifique AQUALIS 60H depuis cet été, installé par mes soins. J'ai 12Kw de déperditions,...
Dernier message
Bonjour,
Suite de mes péripéties avec ma pac.
Donc j'ai vidangé le circuit pac en re-nettoyant mon filtre à tamis, j'ai balancé de la flotte pour...
4 Réponses
2214 Vues
Dernier message par Disfi
dim. déc. 28, 2014 2:23 pm
Thermostat connecté?
Réponses : 4
par
didierb »
ven. déc. 19, 2014 10:02 am
Premier message
Bonjour je souhaiterais remplacer mon thermostat filaire microconnect par un thermostat connecté style NEST, TADO, NETATMO... afin de pouvoir...
Dernier message
Effectivement, cela parait peu probable... :(
Merci de tes lumières ;)
Bonnes fêtes
Didier
4 Réponses
2655 Vues
Dernier message par didierb
dim. déc. 28, 2014 6:32 am
Comment régler mon aqualis 2 35AH
par
LA FOUDRE »
mer. déc. 24, 2014 8:52 am
Bonjour, je suis nouveau saur le forum, et après lecture de plusieurs posts je n'ai pas trouvé de solution pour mes réglages. :?
Je viens d'acheter...
0 Réponses
1378 Vues
Dernier message par LA FOUDRE
mer. déc. 24, 2014 8:52 am
Besoin d'aide pour Aqualis Caléo 60HT
Réponses : 10
par
Rebix »
dim. déc. 14, 2014 8:41 pm
Premier message
Bonjour,..
Je suis nouveau sur le forum et j'espère être au bon endroit et surtout avoir compris le principe.
J'ai une PAC Aqualis Caléo 60HT...
Dernier message
Merci VincentN pour cette fine analyse,..
ça brille car la chaleur dégagée par la Buanderie/chaufferie,tuyaux, tampons, etc.. entre 26° et 30° passe...
10 Réponses
3763 Vues
Dernier message par Rebix
ven. déc. 19, 2014 3:11 pm
Avis sur réglage Aqualis 2 50h de 2008 et delta T p40/P41
Réponses : 9
par
Stanou »
mer. nov. 19, 2014 12:22 pm
Premier message
Bonjour à tous,
je suis membre de ce forum depuis 2008 et j’ai à plusieurs reprises eu la joie et le plaisir de converser avec vous pour mon...
Dernier message
Bonjour à tous,
Merci de vos contributions.
N.BdeCIAT-web conseiller, J’ai remis les valeurs P 32 et P 33 selon les paramètres usine tels que vous...
9 Réponses
3900 Vues
Dernier message par Stanou
dim. nov. 30, 2014 7:26 pm
Défaut 1.5 Atlantic / Aireo 13 RM2
Réponses : 14
par
totoflu »
jeu. nov. 20, 2014 4:08 pm
Premier message
Bonjour,
Depuis 2012 , j'ai une Aireo (Ciat / Atlantic) avec dés pbs chaque année.
Mars 2013 => d1.2 => changement de la carte de démarrage // sous...
Dernier message
Bonjour,
Voici l'avancement de mon problème:
- Atlantic a dit que c'était lié à EDF .. vraiment vraiment très curieux ...
- L'installateur a donc...
14 Réponses
5612 Vues
Dernier message par totoflu
ven. nov. 28, 2014 11:52 am
entretien pac par soi-même
Réponses : 20
par
beru59 »
jeu. oct. 02, 2014 1:28 pm
Premier message
Bonjour,
Je n'ai pas trouvé dans le site de sujet sur:
Comment entretenir soi-même sa pac CIAT?
Cela-existe-t-il ?
Beru
Dernier message
Rien de nouveau à l'ouest... :D
Ils ont rien inventés, chez CIAT, concernant l'entretien des PAC... :roll:
Par contre, pas d'infos concernant la...
20 Réponses
7001 Vues
Dernier message par HD72
lun. nov. 10, 2014 10:05 am
DEFAUT - D1-2 CIAT AQUALIS 2 50 H REBADGE ATLANTIC AIREO
Réponses : 4
par
marie72 »
mer. oct. 15, 2014 7:51 am
Premier message
Bonjour à tous,
Me revoilà, tout allait bien depuis janvier 2012, après tous les soucis sur notre pompe à chaleur AIREO acheté en octobre 2008...
Dernier message
Bonjour
je vais essayer de t'apporter mes lumières :idea:
A tu contrôlé ton filtre d'eau s'il y en à un!!!!!! tout me laisse à penser que ton...
4 Réponses
3377 Vues
Dernier message par ecosysteme13.fr
lun. nov. 10, 2014 4:18 am
Condensateur pour ventilateurs de caléo 60H
Réponses : 3
par
mambo »
mer. oct. 29, 2014 10:31 pm
Premier message
Bonjour,
J ai remarqué que l'un des ventilateurs de ma PAC tourne nettement moins vite que l'autre.
J'ai lu dans un post précédent que l'on pouvait...
Dernier message
Bonjour, a tu regarder si ton connecteur sous le capot de dessus est bien connecter!!!!
Si oui remplace le condensateur je peut t'en envoyer un :P ....
3 Réponses
1803 Vues
Dernier message par ecosysteme13.fr
lun. nov. 10, 2014 4:03 am
Défaut alarme sur démarreur Carlo Gavazzi
Réponses : 1
par
lebourguignon »
ven. sept. 12, 2014 4:54 pm
Premier message
1) Mise sous tension de la Pac , microconnect sur position arrêt contrôle visuel led verte allumée en continu sur carte du démarreur OK -
led verte...
Dernier message
Bonsoir après avoir contacté le responsable de la section CIAT pour lui faire part de mon problème , celui ci par téléphone m'a guidé pour réaliser...
1 Réponses
1688 Vues
Dernier message par lebourguignon
mar. sept. 23, 2014 8:40 pm
Devis pour remise en gaz
Réponses : 14
par
lebourguignon »
dim. mai 04, 2014 4:20 pm
Premier message
Bonjour , j'ai une question je viens de recevoir un devis pour la remise de gaz le technicien me demande 1080 € ne croyez-vous pas que ce tarif est...
Dernier message
Bonjour Aujourd'hui Intervention d’un technicien agréé CIAT contrôle de la charge de gaz (1,9 KG charge trop faible donc arret pac et défaut sur...
14 Réponses
6252 Vues
Dernier message par lebourguignon
jeu. sept. 11, 2014 4:10 pm
Demande d'aide
Réponses : 31
par
bibis971 »
jeu. août 28, 2014 2:28 pm
Premier message
Bonjour à tous .
Je viens vers vous car après plus de deux jours de lectures sur ce magnifique forum trouver par hasard et un peu tard " mais vaut...
Dernier message
....
Salut jld82 .
...
Par contre la ou je reste bloqué :
La pression du FLEXCON ??? comment faire ( je ferais la recherche plus des que j'ai plus de...
31 Réponses
12559 Vues
Dernier message par jld82
jeu. sept. 04, 2014 5:19 pm
D3.0S incessant
Réponses : 8
par
lockness »
sam. juil. 26, 2014 7:33 pm
Premier message
Bonjour,
C'est avec un grand désespoir que je poste ce message.
Depuis quelques travaux au niveau des radiateurs (remplacement d'un élément), la PAC...
Dernier message
Bonjour Vincent,
Mille mercis pour tout : tes conseils, ta pédagogie et ton temps.
Je suis arrivé à dévisser la vis grippée en haut de la PAC : un...
8 Réponses
3360 Vues
Dernier message par lockness
lun. juil. 28, 2014 10:06 pm
terminal de commande
Réponses : 11
par
jcb89 »
sam. juin 07, 2014 6:16 pm
Premier message
ma pac une Auréa caleo 50ht
J'ai voulu remettre en service mon chauffage et je m’aperçois bien qu'il n'y a aucun défaut d'affiché... pas moyen de...
11 Réponses
5949 Vues
Dernier message par jcb89
jeu. juin 26, 2014 6:12 pm
Défaut 7.2 aurea 2
Réponses : 1
par
Nico01 »
mer. févr. 19, 2014 9:44 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Me re voilà de retour après 4 ans.
Grace a mon aurea 2 40 eau/eau qui me fait défaut depuis hier
La PAC mise en route depuis 2006...
Dernier message
Juste pour vous dire que le défaut vient d'un manque de charge fréon du a une micro fuite sur le bouchon soupape en plomb déjà réparé il y a 3...
1 Réponses
2564 Vues
Dernier message par Nico01
sam. mai 31, 2014 10:37 am
Défaut D2 ( pas de technicien pour dépanner)
Réponses : 6
par
lebourguignon »
sam. avr. 12, 2014 6:24 pm
Premier message
Défaut D 2 en permanent j'ai, contacter un technicien agréer CIAT depuis plus d'un mois mais sans nouvelle je me trouve dans le sud de la saone et...
Dernier message
Bonjour je pense que je vais revenir a la bonne chaudière fioul , car à l'heure d'aujourd'hui le montant total de mes réparations pour la Pac se...
6 Réponses
2963 Vues
Dernier message par lebourguignon
mar. mai 27, 2014 5:32 pm
Réglage d'un circulateur à haut rendement
Réponses : 7
par
HD72 »
mer. avr. 16, 2014 8:07 pm
Premier message
Bonsoir,
En remplacement de ma vieille pompe énergivore"Salmson" MXL 10-32" vitesse 3=>88WATTS,
:twisted: installer en primaire entre ma PAC et mon...
Dernier message
Merci, c'est trés clair!
Je vais donc laisser mon réglage initial du circulateur ainsi, voir à l'augmenter un peu, ce qui donne 40W de conso, le...
7 Réponses
3718 Vues
Dernier message par HD72
sam. avr. 19, 2014 9:00 am
Besoin de conseils pour réglages PAC
Réponses : 16
par
Rammstein »
lun. févr. 17, 2014 1:25 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Petit nouveau sur le forum, je me permets de faire appel à vos compétences techniques car je patauge un peu dans la choucroute et je...
Dernier message
Hello jcb89,
Non, bien entendu ton témoignage ne nous importune pas ! :wink:
Et il vient confirmer mon idée :
Si les fabricants de PAC ont...
16 Réponses
5858 Vues
Dernier message par VincentN
jeu. mars 27, 2014 9:15 pm
Défaut D2 en permanent
Réponses : 7
par
lebourguignon »
mer. mars 12, 2014 8:56 pm
Premier message
Bonsoir je suis encore victime d'un nouveau problème le défaut D2 est apparu ce soir et je ne peux pas utiliser ma Pac pour me chauffer !
je l'ai...
Dernier message
Bonjour
Comment voir si cette alarme va se manifester puisque je ne peux pas utiliser ma Pac ! (Ce code présage un D1.1 dans un futur très proche. En...
7 Réponses
5996 Vues
Dernier message par lebourguignon
dim. mars 16, 2014 8:59 am
PAC Caleo 70HT défaut D5.3 récurrent
Réponses : 3
par
demon26 »
sam. mars 08, 2014 11:31 am
Premier message
Bonjour à tous
Après un demi hiver de fonctionnement correct en 2012/13, ma PAC se met en rideau avec le défaut D 5.3 dès que les températures sont...
Dernier message
Hello
Je confirme les dire de Vincent, l'expert venu chez moi l'autre jour m'a dit qu'il aurait fallu que je fasse marcher mon assurance à cause des...
3 Réponses
1943 Vues
Dernier message par tommy74
sam. mars 08, 2014 1:10 pm
pb sur PAC Ciat défaut D30
Réponses : 5
par
mounie »
mer. déc. 04, 2013 9:15 pm
Premier message
Bonsoir,
je suis locataire et j ai une pompe à chaleur qui affiche D30
j'ai une notice mais c'est pas trés précis,
des idées?
Merci
Dernier message
Hello,
enfin c'est eux qui ont le probleme, pour nous ça baigne......ou plutot ça chauffe :wink:
Je suis bien d'accord, pour nous, tout baigne....
5 Réponses
4161 Vues
Dernier message par VincentN
lun. mars 03, 2014 9:42 pm
conseil pour régler paramètre dégivrage avec progr.V15
Réponses : 2
par
Antoine-Dom »
dim. mars 03, 2013 3:34 pm
Premier message
Bonjour, à tous et toutes
J'ai une pac ciat 70 ht et la semaine dernière,
J'ai la carte de régulation qui a lâché au niveau de la communication....
Dernier message
Bonjour,VincentN
Je m'en excuse ,mais a l'époque j'avais répondu mais cela n'a pas fonctionné.
Voilà hier pompe à l'arrêt, aujourd'hui après...
2 Réponses
2334 Vues
Dernier message par Antoine-Dom
ven. févr. 28, 2014 1:35 pm
Givrage CIAT 60H
Réponses : 8
par
franc28 »
ven. févr. 21, 2014 11:54 pm
Premier message
Bonsoir,
Je suis pour la première fois membre d'un forum; j'habite le 28
Je regarde souvent ce forum car j'ai , moi aussi, eu de GROS PBs avec ma...
Dernier message
Re,
Bon, "made in Italy" ça sent le Carlo Gavazzi… donc à mon avis tu as la "bonne" carte de puissance.
Je suis tout de même surpris de la version...
8 Réponses
2833 Vues
Dernier message par VincentN
sam. févr. 22, 2014 9:29 pm
problème répétitif sur PAC Ciat Aqualis 2
Réponses : 60
par
tommy74 »
dim. janv. 29, 2012 6:17 pm
Premier message
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide car j'ai depuis un peu plus de 3 ans une PAC Ciat Aqualis 2 50H.
Chaque hiver j'ai des problèmes de défaut...
Dernier message
Non non je suis en mono partout. (je n'ai pas relu le post)...
Contre expertise lundi prochain, on verra...
60 Réponses
23785 Vues
Dernier message par tommy74
dim. févr. 16, 2014 10:59 pm
reset défaut
Réponses : 2
par
jcb89 »
sam. janv. 18, 2014 6:20 pm
Premier message
Bonjour et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année
Une question bête mais je me permets c'est quoi le reset défaut je pense que ça comptabilise...
Dernier message
bonjour
Merci pour la réponse
2 Réponses
1539 Vues
Dernier message par jcb89
jeu. févr. 06, 2014 7:38 am
PAC ET VENT
Réponses : 3
par
marie72 »
mar. déc. 24, 2013 9:39 am
Premier message
Bonjour
Me revoilà .... et oui encore un souci qui j'espère n'est pas grave
Cette nuit et encore maintenant nous avons eu beaucoup de vent nous...
Dernier message
Bonjour,
Très bonne réaction que de couper la PAC lors de microcoupure.
Pour tous ceux qui bricole un peux et s'y connaissent un peu en élec, mettre...
3 Réponses
1870 Vues
Dernier message par Gllmbld
ven. janv. 03, 2014 9:59 am
Optimisation rendement
Réponses : 25
par
mickeys »
jeu. nov. 14, 2013 6:57 pm
Premier message
bonjour,
j ai un petit soucis avec ma PAC et mon microconnect:
Pourquoi il me manque le P06 P07 P08... dans les paramètres de mon microconnect
j...
Dernier message
bonjour
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !!!
Merci pour ton conseil mais je n ai qu une différence de 2° entre le confort le mode eco
je...
25 Réponses
8167 Vues
Dernier message par mickeys
jeu. janv. 02, 2014 4:34 pm
Paramétrage PAC CIAT AQUALIS 2+ 50H
Réponses : 31
par
meuhnotaure »
lun. déc. 02, 2013 7:40 pm
Premier message
Bonjour,
J'ai fait installé, il y a 6 mois, une pompe à chaleur en relève de chaudière fioul. Ma pompe à chaleur est une CIAT AQUALIS 2+ 50H en mono...
Dernier message
Hello,
Le paramètre "Temps de givrage auto adaptif" (P24) est à 0. dois-je le changer à 1.
Hello,
Oui, il faut passer le P24 à 1 mais aussi...
31 Réponses
13269 Vues
Dernier message par VincentN
dim. déc. 15, 2013 3:01 pm
Volume d'eau maxi pour assurer un bon rendement
Réponses : 3
par
lebourguignon »
jeu. déc. 12, 2013 6:11 pm
Premier message
Bonjour je voudrais obtenir quelques renseignements sur le volume d'eau maxi d'un circuit chauffage ,mon circuit représente un volume totale de 585...
Dernier message
Les vases d'expansion sont généralement sous 1,5 bars de pression.Donc il faut que la pression de votre circuit soit légèrement au dessus, 1,7 bars...
3 Réponses
1679 Vues
Dernier message par lebourguignon
ven. déc. 13, 2013 9:41 am
Permissions du forum