bonjour à tous
Après vérification hier soir, le vase d’expansion est bien livré avec une pression de 3 bars, ce we je passe la pression du vase à 1bar et celle de la réserve de l'eau à 1,5 bar.
cordialement
Pac A/O chappée (réglage vitesse circulateur) ?
-
bj36
- Très assidu

- Messages : 119
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 1:48 pm
- Localisation : Chateauroux 36 (centre)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Attention si tu mesures la pression d'air ou azote alors que tu n'as pas mis à l'air libre l'entrée eau de ton vase tu risque fort de mesurer la pression de ton circuit eau qui est celle de l'azote (a l'erreur prêt provoquée par la membrane) si la séparation n'a pas été faite.
Il faut être sûr de ne pas avoir de pression eau à l'entrée du vase , régler alors le pré-gonflage air/azote à un kg puis remettre en eau jusqu'à 1,5kg à froid sans retoucher au gonflage.
A+
Attention si tu mesures la pression d'air ou azote alors que tu n'as pas mis à l'air libre l'entrée eau de ton vase tu risque fort de mesurer la pression de ton circuit eau qui est celle de l'azote (a l'erreur prêt provoquée par la membrane) si la séparation n'a pas été faite.
Il faut être sûr de ne pas avoir de pression eau à l'entrée du vase , régler alors le pré-gonflage air/azote à un kg puis remettre en eau jusqu'à 1,5kg à froid sans retoucher au gonflage.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-