Hi,
désolé pour mes réponses tardives. Pas eu bcp de tps et surtout bcp de boulot ces tps-ci

... mais par les tps qui court, qui se plaindrait d'avoir du taff ?!
givais a écrit :Ouai bizarre Buk ton truc. Jamais rencontré. Car P7 n'interdit pas le fonctionnement de l'appoints à cette phase, c'est même une priorité, il faut à tout prix remonter la T°eau, donc P7 est shunté.
Et pourtant, c'est bien ce que j'ai constaté.
givais a écrit :L'appoint (ta chaudière, non ?) n'était pas disjoncté ?
Ma chaudière en appoint n'est pas piloté par la PAC mais par régulation T° ambiance et T°d'eau ; c'est un choix volontaire.
givais a écrit :Un délestage externe ? En défaut ?
Je ne vois pas bien à quoi tu penses, mais en tout cas, je n'ai pas d'autres délestages.
givais a écrit :Quand tu dis que ta PAC demande l'appoint, comment le sais-tu ?
car les 2 triangles indiquant, sur le microconnect, indiquant l'enclenchement des appoints se sont affichés dès lors que j'ai augmenté le P7 ...
givais a écrit :Quelle est ta version soft ?
n° pour la version de la carte régul et 1.02 pour la version du terminal.
givais a écrit :T'es en dégivrage cyclique ou optimisé ? Et valeur de P38 ?
Je suis tjs en dégivrage optimisé et le P38=0.
givais a écrit :Déjà avoir de l'eau à 24°C par 6°C extérieure, y'a un problème, loi d'eau ? A creuser...
La loi d'eau est celle que j'avais mis sur mon dernier post.