Réglage PAC DIMPLEX EAU/EAU GLYCOL2E
Réponses : 9
par
christian42 »
mar. mars 31, 2009 9:59 pm
Premier message
Bonsoir à tous,
Mon installateur vient de terminer mon installation de ma PAC DIMPLEX SIH 11 ME. Cet équipement fonctionne en géothermie "captage...
Dernier message
Bonsoir dbercy,
Tout d'abord merci d'avoir pris un moment pour répondre.
Je vais essayer :(
9 Réponses
3721 Vues
Dernier message par christian42
mer. avr. 08, 2009 8:01 pm
RADIATEURS BASSE TEMPERATURE POUR SI 17 CS
Réponses : 7
par
HERVE10 »
jeu. nov. 20, 2008 9:55 am
Premier message
Bonjour
Je suis en train d'amenager une extension avec 2 chambres et une piece de jeu.
Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'indiquer une bonne...
Dernier message
tout dépend aussi de l'isolation de sa maison!
7 Réponses
3535 Vues
Dernier message par dbercy
ven. mars 27, 2009 5:05 pm
nouveauté 2009
Réponses : 4
par
ENERVERT »
mer. mars 25, 2009 8:21 pm
Premier message
Bonjours à tous,
dimplex évolu, je vous mets le lien sur les nouveautés dimplex.
nouvelles technologies, COP plus élevé,... VMC Double flux....ETC...
Dernier message
Génial ce compteur de chaleur, on va enfin pouvoir déterminer facilement le COP instantané! :wink:
Et un échantillonnage des résultats permettrait...
4 Réponses
2397 Vues
Dernier message par fredoche
ven. mars 27, 2009 11:01 am
tarifs dimplex
Réponses : 1
par
lou »
jeu. mars 26, 2009 5:26 pm
Premier message
Qui a une petite idée des tarifs dimplex pour
- la PAC WI 9 ME
- le kit de rafraîchissement correspondant
soit le tarif officiel, soit les prix...
Dernier message
bonjour
ce que je peut te donner c'est le tarif en Allemagne 6464.00€ TTC donc en France a mon avis tu peut compter environ 8500.00€ TTC :roll:
1 Réponses
1989 Vues
Dernier message par ted.p
jeu. mars 26, 2009 5:33 pm
SI 14 ME et fonctionnement en relève chaudière fuel.
Réponses : 10
par
thermidor 50 »
dim. mars 01, 2009 11:00 am
Premier message
bonjour,
J' ai fait installé en relève de chaudière une PAC SI 14 ME selon le croquis ci-joint.
Dans la maison qui est moyennement isolée (220 m2)...
Dernier message
:D dbercy, c'est possible,
mon point final circuit radiateur est a 37°C sans correction.
et je n'ai que des radiateurs dans ma maison. :wink:...
10 Réponses
3932 Vues
Dernier message par dbercy
mer. mars 04, 2009 7:27 pm
Déclenchement par pression basse d'une SI 11 ME
Réponses : 8
par
hardtek57 »
lun. févr. 16, 2009 9:48 pm
Premier message
Bonjour tout le monde,
Je suis tout nouveau sur le forum mais ca fait déjà quelques jours que je vous lis et je pense que vous pourrez me donner les...
Dernier message
le mode antiléginélose peut etre activé une seule fois par semaine (c'est suffisant), la régul le permet! Les autres jours de la semaine, une...
8 Réponses
4446 Vues
Dernier message par dbercy
sam. févr. 28, 2009 7:02 pm
Tywatt et Pompe à chaleur
Réponses : 1
par
karmousse »
mer. janv. 21, 2009 2:19 pm
Premier message
Hello,
Qui d'entre vous utilise un ou des tywatt pour mesurer la consommation de sa pompe à chaleur ?
J'en ai récupéré deux (tri) et un est déjà...
Dernier message
Bonjour
Je viens d'installer un de ces compteur avant ma PAC Dimplex pour connaître exactement sa consommation.
La résistance de ma Dimplex est...
1 Réponses
1780 Vues
Dernier message par Sergedu67
sam. févr. 21, 2009 8:10 am
Choix pompe de forage
Réponses : 9
par
ted.p »
jeu. janv. 29, 2009 8:55 am
Premier message
bonjour
Suite a différentes recherche je suis sur le point d'investir dans 2 pacs, une WI 14TE
et une WI18TE avec ecs pour chauffer ma maison de...
Dernier message
Bonsoir
Le soucis c'est que chez dimplex soit il y a la WI27TE ou on passe directement à la WI40CS qui serait trop puissante.
Donc si je part sur 2...
9 Réponses
4072 Vues
Dernier message par ted.p
ven. févr. 13, 2009 8:11 pm
Rajout ECS sWWSP 332 sur PAC SI11MSR DIMPLEX existante ?
Réponses : 3
par
kikidunord »
jeu. févr. 12, 2009 10:21 pm
Premier message
Bonjour,
J'ai une installation existante en géothermie horizontale Dimplex Eau glycolée/eau datant de 2005 basée sur une PAC SI11 MSR avec un ballon...
Dernier message
J'ai déjà un circulateur de chauffage sur mon circuit car j'ai un bouclage ECS avec des tuyaux isolés que je fais tourner avec un petit programmateur...
3 Réponses
2242 Vues
Dernier message par dbercy
ven. févr. 13, 2009 3:03 pm
4 zones sur WI27TE
Réponses : 1
par
ted.p »
dim. févr. 08, 2009 9:37 pm
Premier message
Bonjour
Étant toujours à la recherche de la meilleur solution, est il possible de commander et de gérer 4 circuits indépendant avec une WI27TE?
Sur...
Dernier message
Salut
Avec la régul dimplex tu va pouvoir gérer uniquement deux circuit de manière distincte, avec chacun une régulation différente (le circuit 2 et...
1 Réponses
1636 Vues
Dernier message par babar
mar. févr. 10, 2009 12:32 pm
sueur froide suite verif conso
Réponses : 18
par
vinch54 »
jeu. janv. 29, 2009 9:21 pm
Premier message
Bonjour a tous,
J'ai une PAC LA 20 AS dont je suis entierement satisfait au point de vu fonctionnement, par contre je viens de relever ma conso...
Dernier message
Salut,
Je n'en ai qu'un sur la PAC.
Ma resistance est reglé pour qu'elle ne se declanche "jamais" dans la mesure ou ma PAC assure le chauffage meme...
18 Réponses
6845 Vues
Dernier message par karmousse
mer. févr. 04, 2009 3:20 pm
eau/eau ou eau glycolée/eau difference entre les machines?
Réponses : 5
par
ted.p »
sam. janv. 31, 2009 4:45 pm
Premier message
bonjour
a force de lire les docs dimplex ,les différents post,je suis un peu perdu
quelles sont les différences entre les modèles SI et WI de...
Dernier message
tout a fiat, le COP baisse avec un échangeur supplémentaire,
en fait avec un échangeur tu va perdre 2°C de température sur l'eau primaire,
soit une...
5 Réponses
2442 Vues
Dernier message par vile-coyote
mar. févr. 03, 2009 7:07 pm
utilisation des modules dimplex obligatoire?
Réponses : 1
par
ted.p »
sam. janv. 31, 2009 11:11 am
Premier message
Bonjour
je viens de voir un chauffagiste pour 2 pac eau eau Dimplex WI14TE ET WI18TE
il me dit que l'installation pour etre garantie par Dimplex et...
Dernier message
:lol: ben non,
encore un bon argument de la part du plombier pour pas se faire suer et gratter un peu de marge..
c'est sur, c'est joli, c'est facile...
1 Réponses
1771 Vues
Dernier message par vile-coyote
sam. janv. 31, 2009 7:36 pm
2ème générateur de chaleur
Réponses : 8
par
le bearnais »
ven. janv. 09, 2009 10:37 am
Premier message
Bonjour,
Ce matin au réveil sur le gestionnaire de la PAC j'avais une T° ext. de -6,9°C, l'affichage indiqué "PAC marche chauff." alors que le...
Dernier message
oups !!!
y'a un thermostat sur le thermoplongeur ?
faut que je regarde de mon côté ... sinon, belle machine effectivement ... par contre le séchage...
8 Réponses
3706 Vues
Dernier message par karmousse
jeu. janv. 29, 2009 3:54 pm
Différences entre SIK11ME et SI11ME
Réponses : 1
par
bayouts »
dim. janv. 25, 2009 10:08 am
Premier message
Bonjour, je souhaite faire installer une pac eau glycolé/ eau (remplacement pac solterm :-() pour chauffage plancher chauffant uniquement (170m2),...
Dernier message
Salut
La SIK contrairement à la SI est un modèle compacte on l'on va déjà retrouver des éléments de l'installation dans la machine comme un ballon...
1 Réponses
1736 Vues
Dernier message par babar
dim. janv. 25, 2009 6:48 pm
Information complémentaire LA16AS ou autre en séchage chape
Réponses : 2
par
karmousse »
dim. janv. 18, 2009 7:49 am
Premier message
Hello,
Je le confirme, la bécane ne fait pas un bruit, on se demande même si elle fonctionne :)
Qui d'entre vous a déjà utilis la dimplex en...
Dernier message
Bonjours,
Je pense que dans la fonction séchage de Chape la régule utilise l'appoint .qui tourne pas mal sans forcement utiliser une loi d'eau sur...
2 Réponses
1749 Vues
Dernier message par karmousse
mar. janv. 20, 2009 10:41 am
DIMPLEX LA20AS
Réponses : 7
par
bruno70 »
dim. janv. 18, 2009 11:27 pm
Premier message
Bonjour à tous,
j'ai fait installé chez moi une LA20AS (ballon tampon 200l + resist 6Kw, BAllon ECS 300l+resist 2.5Kw) pour une utilisation à terme...
Dernier message
De plus l'appartement de mon locataire chauffé provisoirement avec la PAC est situé à l'opposé de la chaufferie (environ 40m de cuivre pas isolé !)...
7 Réponses
3270 Vues
Dernier message par babar
lun. janv. 19, 2009 9:39 pm
renseignements SIH 11ME ?
Réponses : 15
par
christian42 »
ven. janv. 09, 2009 10:21 pm
Premier message
Bonjour, je souhaiterais avoir de plus amples informations concernant notamment la Dimplex SIH 11ME.
Avez vous des retours concernant la...
Dernier message
Salut
Moi perso vu la tournure que va prendre ton installation j'opterais de nouveau pour une chaudière à bois pellets ou buche. On fait de très...
15 Réponses
6362 Vues
Dernier message par babar
lun. janv. 19, 2009 8:08 pm
Conseils mise en marche PAC Dimplex LA 16 AS
Réponses : 36
par
karmousse »
jeu. janv. 01, 2009 6:04 pm
Premier message
Hello à tous,
bah voilà, en attendant de joindre des photos et d'apporter ma contributon dans les semaines à venir avec reportage à la clés, voici...
Dernier message
Ou alors tu va au hall de la chaussure et tu piques tous les sachets de silice au font des boites a chaussures. Le plus simple c'est encore d'en...
36 Réponses
12731 Vues
Dernier message par karmousse
jeu. janv. 15, 2009 2:23 pm
26 Réponses
11075 Vues
Dernier message par vinch54
mar. janv. 13, 2009 1:28 pm
Problème de carte électronique qui brûle au démarrage
Réponses : 14
par
Manou01 »
mar. janv. 06, 2009 9:47 am
Premier message
Bonjour,
Petit nouveau sur ce site je vous soumets ici un "léger" problème. J'habite dans l'ain, j'ai une pompe à chaleur Warmtec dans une maison...
Dernier message
Salut,
Peut être une carte mal conçue au départ ou pas adaptée à la puissance de la Pac, Cette carte n'a pas l'ai compliquée et ce serait...
14 Réponses
8047 Vues
Dernier message par louis266
sam. janv. 10, 2009 9:36 am
calcul déperditions à 0° ext d'après courbes de temp pac
Réponses : 15
par
dbercy »
sam. déc. 27, 2008 10:36 pm
Premier message
je constate qu'à 0° ext, un seul compresseur suffit pour maintenir la température retour (35-36°) et l'on peut voir que les courbes temp aller et...
Dernier message
]pour moi, l'install correspond, le souci c'est qu'au delà du point de bivalence (-5°) comment assurer jusqu'à -15° (temp de base) sans relève de...
15 Réponses
5844 Vues
Dernier message par cracker
lun. janv. 05, 2009 7:53 pm
Questions sur heures de fonctionnement
Réponses : 11
par
sebasti54800 »
dim. janv. 04, 2009 4:49 am
Premier message
Bonjour à tous.
Je possède une PAC dimplex 20 li TE avec un ballon pour ECS.
Elle est en marche depuis debut novembre et tout fonctionne tres bien....
Dernier message
Bonsoir
Attention aux interpretation des heures, Quelles heures évoquez vous
Il faut comparer les heures compresseur;
Il faut donc sur une LI 20 lire...
11 Réponses
4559 Vues
Dernier message par pac74
lun. janv. 05, 2009 7:51 pm
PAC Dimplex LA28AS
Réponses : 5
par
picotalen »
lun. janv. 05, 2009 12:51 pm
Premier message
Je reviens à la charge avec mon problème de consommation car j'ai eu de nouveau une coupure la nuit dernière au moment du passage en heure creuse...
Dernier message
Bonsoir et meilleurs voeux à tous,
12kw avec une LA28 me semble très léger.
Pour info, j'ai un abonnement 15kw avec une LA 28 et je n'ai aucun...
5 Réponses
2469 Vues
Dernier message par david77
lun. janv. 05, 2009 7:06 pm
Petit retour d’expérience pour les indécis.
Réponses : 1
par
vinch54 »
lun. janv. 05, 2009 3:28 pm
Premier message
Bonjour,
Tout d’abord, meilleurs vœux et bonne année à tous.
Voilà, ce poste est surtout destiné aux indécis qui n’osent pas franchire le pas...
Dernier message
Bonjour,
je profite de ce post pour vous faire part de mon retour d'expérience également mais non pas sur le choix d'une PAC mais sur le fait de...
1 Réponses
1711 Vues
Dernier message par le bearnais
lun. janv. 05, 2009 4:30 pm
question suite mise en route LA20
Réponses : 12
par
vinch54 »
ven. déc. 19, 2008 9:13 am
Premier message
Bonjour a tous,
Voilà, ma PAC est enfin installée, mais j’ai quelques questions au sujet de son fonctionnement et ces réglages.
Tout d’abord, petit...
12 Réponses
3789 Vues
Dernier message par vinch54
mer. déc. 24, 2008 9:14 am
2ème gen. chaleur et thermoplongeur
Réponses : 2
par
le bearnais »
jeu. nov. 27, 2008 10:07 am
Premier message
Salut,
Dans l'historique de fonctionnement du gestionnaire quelle est la différence entre :
2ème gen. chaleur et thermoplongeur ?
Dans mon cas,...
Dernier message
Je pense que le 2ème générateur correspond à la résistance dans ton ballon tampon et le thermoplongeur à la résistance du ballon ECS.
je confirme,...
2 Réponses
2067 Vues
Dernier message par videaste
jeu. déc. 11, 2008 10:21 pm
Avis sur les consos
Réponses : 33
par
david77 »
sam. nov. 22, 2008 6:36 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Ca y est, ma PàC est installée et fonctionne depuis mercredi 19 Novembre. Pour le moment, le confort est incomparable avec la...
Dernier message
c'est ce que j'ai fait mais il ne passe pas en heure pleine.
il est neuf.
est ce qu'EDF peut filtrer le signal après leur compteur???
sinon je ne...
33 Réponses
11702 Vues
Dernier message par videaste
jeu. déc. 11, 2008 10:04 pm
T° retour maxi
Réponses : 13
par
le bearnais »
lun. sept. 22, 2008 5:57 pm
Premier message
Bonjour,
Je possède une LA16AS et j'essaye d'optimiser la régulation pour mon installation qui tout en plancher chauffant rdc et etage sur 186m2....
13 Réponses
4814 Vues
Dernier message par dbercy
ven. déc. 05, 2008 3:45 pm
Installe PAC LA 24 AS
Réponses : 3
par
videaste »
mer. déc. 03, 2008 8:08 pm
Premier message
bonjour,
je me pose des questions sur l'installe qui c'est fait il y a quelque jour.
- ils m'ont installé un bipasse qui est toujours ouvert avec...
Dernier message
mais je ne manquerais pas de vous envoyer un dossier complet, photo et schéma de l'installation et conso à venir car je trouve le site très...
3 Réponses
1867 Vues
Dernier message par dbercy
jeu. déc. 04, 2008 8:17 pm
Infos sur la PAC LA 6MR
Réponses : 6
par
stephk »
jeu. nov. 27, 2008 7:13 pm
Premier message
Salut,
Avez-vous vu ou des infos sur les PAC LA 6MR, LA 8MR et LA 10MR de Dimplex.
J'ais un installateur par chez moi qui installe cette gamme, la...
Dernier message
Oui, bien sûr, et prix public.
6 Réponses
2366 Vues
Dernier message par hd31
ven. nov. 28, 2008 11:31 pm
Réglage courbe de chauffe
Réponses : 9
par
sebasti54800 »
mar. nov. 25, 2008 7:14 pm
Premier message
J'ai deja poste un post mais comme je viens de passer 2 heures à regarder et a essayer de comprendre la doc Dimplex, je me tourne vers vous.
Je...
Dernier message
bonsoir, la synthese de dbercy est bonne, toutefois j'ai queleques question sur le temps de fonctionnement relevé; La LI20 a de mémoire 2...
9 Réponses
4020 Vues
Dernier message par pac74
jeu. nov. 27, 2008 9:32 pm
PC avec pac LI 20 TE
Réponses : 1
par
sebasti54800 »
mar. nov. 25, 2008 11:42 am
Premier message
Bonjour à tous,
J'ai une maison de 200m2 des années 1800. Elle est renovée et a du bouble vitrage partout.
Je suis classé "C" au niveau de...
Dernier message
il nous faut d'autres infos: secteur géo, modèle de PAC, capacité du ballon tampon, radiateurs ou plancher chauffant, type d'isolation, conso avec...
1 Réponses
1700 Vues
Dernier message par dbercy
mar. nov. 25, 2008 9:11 pm
sonde extérieure mal placée!
Réponses : 19
par
dbercy »
sam. nov. 15, 2008 8:37 pm
Premier message
Comme on le voit très bien sur ma courbe Plantvisor, la température ext (bleu ciel) a tendance à s'abaisser de 1 à 2 ° quand ma PAC est en...
Dernier message
mais au fait,
ca y est t'a la version finale qui marche 24/24 du logiciel plantivisor ?
j'ai récupéré le logiciel, y'a pas moyende bricoler un...
19 Réponses
10446 Vues
Dernier message par dbercy
ven. nov. 21, 2008 11:00 am
Appoint Seche Serviette Electrique ou Radiateur Eau chaude ?
Réponses : 5
par
karmousse »
jeu. oct. 30, 2008 3:01 pm
Premier message
Bonjour,
Voilà ma petite question :
l'installateur de notre Dimplex (LA16AS - Plancher Chauffant 2 niveaux) (à venir courant novembre) me propose...
Dernier message
Hello,
Merci pour l'info, j'y ai déjà pensé, je me suis même penché sur les vitres rayonnantes, mais la configuration de mes 2 sdb et ce qui va avec...
5 Réponses
3385 Vues
Dernier message par karmousse
jeu. nov. 13, 2008 10:44 am
LA 11MS + ECS
Réponses : 15
par
Huggy »
mer. oct. 29, 2008 8:30 pm
Premier message
Bonsoir :)
Comme promis, voici l'avancement du chantier 8) (je vais voir pour vous coller qq photos en fin de post).
Le chantier a ainsi débuté...
Dernier message
Salut w36xb2w,
J'ai du mal à lire ton image (si tu as un tableur de calcul, je veux bien en mp) ;)
Quand je dis que le tempo ne sera pas mon...
15 Réponses
5645 Vues
Dernier message par Huggy
jeu. nov. 06, 2008 9:17 pm
Ballon tampon ou ballon mélangeur?
Réponses : 14
par
dbercy »
lun. nov. 03, 2008 8:44 pm
Premier message
Il me semble avoir déjà posé la question mais je ne la retrouve pas:
Vaut-il mieux un montage sur ballon mélangeur comme le préconise CIAT oubien...
Dernier message
Les ballon tampon sont installé la majorité du temps pour des installations en rénovation, pas toujours évident de déterminer le débit d'un circuit...
14 Réponses
4304 Vues
Dernier message par nappe phreatique
jeu. nov. 06, 2008 1:58 pm
pb avec la16ms
Réponses : 32
par
gregoire »
mer. avr. 02, 2008 12:16 pm
Premier message
Bonjour,
cela fait quelques temps que je n'ai pas posté sur ce forum...depuis j'ai déménagé dans ma nouvelle maison et nous avons fait installé notre...
Dernier message
et bien encore un grand merci!!!!
mon instal me semble plus claire comme ca....
je vais vérifier tout ca.....
@+
32 Réponses
14530 Vues
Dernier message par gregoire
sam. nov. 01, 2008 6:21 pm
préparer l'installation de sa PAC
Réponses : 14
par
karmousse »
dim. sept. 14, 2008 8:27 am
Premier message
Bonjour,
l'installation de la pac approche et je dois veiller à ne rien oublier sachant que la mise en oeuvre du placo va débuter dans 1 semaine....
Dernier message
Bonjour,
Merci pour les explications :oops:
Je ferai un reportage photo lors de l'installation et ne vais pas manquer de vous consulter encore un...
14 Réponses
3799 Vues
Dernier message par karmousse
lun. oct. 27, 2008 4:11 pm
Reglages LA22PS
Réponses : 12
par
Patrick27 »
dim. oct. 05, 2008 8:09 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Mon installateur vient de mettre en marche ma PAC Dimplex LA22PS utilisée avec un circuit de radiateurs existants dans une maison de...
Dernier message
Si tu fait l'ECS avec ta pac, n'hésite pas à descendre le différentiel de chauffe car dimplex préconise 2°K ce qui est une connerie car ca veut dire...
12 Réponses
5748 Vues
Dernier message par dbercy
ven. oct. 17, 2008 7:46 pm
Mesure de puissance réelle
Réponses : 2
par
sergio26750 »
mar. oct. 14, 2008 7:46 am
Premier message
Bonjour,
Sur une Dimplex SI 11ME comment mesurer la puissance réel fournit par la PAC ?
Merci.
Sergio.
2 Réponses
1405 Vues
Dernier message par sergio26750
mar. oct. 14, 2008 11:48 am
controle des circulateurs de 2 circuits.
Réponses : 4
par
vile-coyote »
jeu. oct. 09, 2008 8:59 pm
Premier message
bonsoir a tous,
possesseur d'une WI14TE, j'avais une questions sur la gestion des circulateurs.
j'ai 2 circuits de chauffage, avec deux pompes,
1...
Dernier message
Oui ou en direct, c'est quand plus simple que mon contact inverseur! :lol:
4 Réponses
1857 Vues
Dernier message par babar
lun. oct. 13, 2008 1:02 pm
courbe de temperature exterieur
Réponses : 1
par
flashgordon »
sam. oct. 11, 2008 10:36 am
Premier message
Bonjours,
Pour faire une estimation plus précise du cout de l'appoint électrique sur une future installation .je suis à la recherche d'un graphique...
Dernier message
Bon ben là c'est laborieux,
A défaut de mieux voici ma méthode :
je suis allé ici :
Evidemment, ça marche même si tu n'habites pas Albertville...
1 Réponses
1804 Vues
Dernier message par PACAOMARTEAU
sam. oct. 11, 2008 12:39 pm
Horaires Programmation PAC Air/Eau
Réponses : 3
par
JOE67 »
ven. oct. 03, 2008 4:22 pm
Premier message
Bonjour,
J'ai mis en fonctionnement une PAC Air/eau De Dietrich ROE+, avec ballon tampon de 150 litres.
Les plages heures creuses d'électricité sont...
Dernier message
Bjr, mon installation d'origine comporte une seule sonde qui est à l'extérieur.
l'installation ignore donc tout des T° dans les pièces.
Une sonde...
3 Réponses
1596 Vues
Dernier message par dbercy
mar. oct. 07, 2008 1:11 pm
consommation électrique PAC DIMPLEX SI 14 ME
Réponses : 2
par
thermidor 50 »
lun. oct. 06, 2008 9:42 pm
Premier message
bonjour,
Je viens de faire installer très récemment une pompe à chaleur DIMPLEX SI 14 ME
pour le chauffage d'une habitation ancienne, avec donc des...
Dernier message
Bonjour,
merci pour ces premières réponses.
en attendant d'envoyer quelques photos de l'installation bientôt, voici quelques précisions.
- la...
2 Réponses
1867 Vues
Dernier message par thermidor 50
mar. oct. 07, 2008 9:11 am
dimplex lak 10mr
Réponses : 6
par
Charly P »
ven. sept. 26, 2008 10:10 pm
Premier message
Bonjour,
Connaissez-vous la dimplex LAK 10MR?
On me la propose pour ma maison de 2000, 106m2 avec radiateurs acier située à côté de Sochaux....
Dernier message
elf préconise 120% de la chaleur dissipée pour calculer la puissance de la PAC, car sur une air eau, en mono énergie sans appoint, il faut assurer le...
6 Réponses
2492 Vues
Dernier message par babar
dim. sept. 28, 2008 7:25 pm
Parametrage gestionnaire
Réponses : 10
par
le bearnais »
mar. sept. 23, 2008 11:47 am
Premier message
Bonjour,
j'ouvre un autre post après celui sur le paramétrage de la t° retour maxi sur la nécessité des paramètres dans le menu :
Reglages ->...
Dernier message
mince, j'ai pas ce code la sur mon compteur...
merci :wink:
10 Réponses
3429 Vues
Dernier message par vile-coyote
sam. sept. 27, 2008 9:46 pm
COP DIMPLEX
Réponses : 5
par
wiseman »
mar. sept. 23, 2008 2:59 pm
Premier message
Bonjour à tous
Je vais installer une PAC Dimplex dans une construction neuve, bonne isolation.
L'installateur me propose un modèle extérieur (LA 26...
Dernier message
Oui effectivement le matériel n'a rien avoir avec une machine japonaise, ou autres...
Les pac allemandes sont le plus souvent des pompes de très...
5 Réponses
2360 Vues
Dernier message par babar
mar. sept. 23, 2008 9:04 pm
Sonde Extérieure Obligatoire ???
Réponses : 5
par
ren06 »
jeu. avr. 24, 2008 9:41 am
Premier message
Bonjour,
Tout d'abord bravo à tous pour les informations contenues sur ce forum.
J'avais une petite question technique : je viens d'installer une...
Dernier message
De mémoire la SI 10 n'a pas de régulateur d'origine il faut le chiffrer à part et donc chiffrer une sonde extérieure en plus, ca doit être pour ca....
5 Réponses
2372 Vues
Dernier message par dbercy
lun. sept. 15, 2008 3:57 pm
Question : reactiver PAC pour l'hiver
Réponses : 1
par
Haazel »
mer. sept. 10, 2008 7:12 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Je consulte ce forum depuis un petit temps mais aujourd'hui je me permets de poster un message. Désolé si la question peut sembler...
Dernier message
Je me réponds à moi même si jamais cela peut aider certaines personnes.
Je viens de réactiver l'alimentation de la PAC, elle semble avoir tout...
1 Réponses
1159 Vues
Dernier message par Haazel
dim. sept. 14, 2008 2:45 pm