Default D3 Vitocal 350 A
Réponses : 3
par
ludo27 »
lun. janv. 07, 2013 7:36 pm
Premier message
Bonsoir,
J'ai une pompe a chaleur Vitocal 350 A de chez viessmann, depuis quelques semaines le différentiel n’arrête pas de disjoncté, et ce matin...
Dernier message
Bonjour,
Merci pour ta réponse, mon chauffagiste est venu, il semblerais que se soit mon disjoncteur différentielle qui soit trop sensible voir HS....
3 Réponses
6211 Vues
Dernier message par ludo27
mer. janv. 09, 2013 1:19 pm
Erreur A03 Vitocal A300
Réponses : 3
par
Popeye68 »
jeu. janv. 03, 2013 1:33 pm
Premier message
Bonjour,
Je dois passer chez une connaissance qui a déjà vu passer plusieurs installateurs pour une PAC VIESSMANN qui ne fonctionne plus sans que...
Dernier message
Bonsoir RV et François,
Et tout d’abord je vous souhaite une très bonne année.
Merci d’avoir répondu à mon post. Ne connaissant pas les PAC...
3 Réponses
5975 Vues
Dernier message par Popeye68
sam. janv. 05, 2013 9:54 pm
VITOCAL 350 eau/eau - Régul CD- 60
par
francolino »
mer. déc. 19, 2012 11:22 pm
Bonsoir,
Je soumets à la communauté différentes questions concernant ma PAC ( je ne fais pas confiance à l'installateur ... qui n'est pas...
0 Réponses
4663 Vues
Dernier message par francolino
mer. déc. 19, 2012 11:22 pm
Pourquoi la 300A a disparu des certification NF CERTITA
Réponses : 1
par
alain30 »
dim. déc. 02, 2012 7:48 am
Premier message
Savez vous pourquoi la seule DG Scroll ( je crois :?: ) de Viessmann a disparu de la Certification NF Certita.
Dernier message
Bonjour Alain,
Tu le sais très bien, mais tu aimes tellement mettre En scène les choses.
Bonjour Hervé,
Si je le savais, je ne poserais pas la...
1 Réponses
5081 Vues
Dernier message par alain30
dim. déc. 02, 2012 9:45 am
Pompe à chaleur VIESSMANN : avis très critique.
Réponses : 17
par
gali »
ven. mai 11, 2012 10:19 pm
Premier message
Bonjour,
Ci-dessous un petit retour d'expérience ...
Nous avons fait installer en mars 2008 une pompe à chaleur air/eau de la marque VIESSMANN...
Dernier message
Bonsoir,
Je suis de ton avis sur le fait que la marque Viessmann ne va sans doute pas bouger
excuse moi, mais j'ai du mal a comprendre, tu es...
17 Réponses
20714 Vues
Dernier message par landtd57
lun. nov. 26, 2012 9:18 pm
Code installateur viessmann
Réponses : 3
par
ben55 »
dim. févr. 05, 2012 11:15 am
Premier message
Bonjour, il m'est demandé un code d'accés pour entrer dans le niveau de codage 2 de ma 242-G .Quelqu'un pourrait-il me dire où je pourrais me...
Dernier message
pour paraphraser Audiard
:lol: :lol:
3 Réponses
7119 Vues
Dernier message par papyclim
mar. oct. 30, 2012 7:09 pm
0 Réponses
4763 Vues
Dernier message par sarcoidose
dim. juin 10, 2012 9:17 pm
Entree sortie air pour chauffe-eau thermodynamique et BBC
Réponses : 1
par
jld82 »
jeu. juin 07, 2012 9:09 am
Premier message
Bonjour à tous
Je vous soumets un problème de choix entrée/sortie air pour un chauffe-eau thermodynamique viessmann Vitocal 160-A WWK 285 litres.
Ce...
Dernier message
Bonjour Jld82,
Voici quelques éléments de réponses à vos questions :
1) Il y a un risque non négligeable de chauffer en appoint élec si les...
1 Réponses
5104 Vues
Dernier message par Radow38
jeu. juin 07, 2012 11:15 am
Verification de reference pour une PAC livrée
Réponses : 1
par
didfra »
mer. mai 16, 2012 6:00 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Ce message pour ceux qui connaissent bien VIESSMANN.
Je viens de receptionner une PAC VIESSMANN VITOCAL 300-G qui vient de m'etre...
Dernier message
Bonjour RV,
Et merci beaucoup pour ton info qui me rassure completement.
Pour la presentation, la plupart des elements de mon installation vont se...
1 Réponses
4648 Vues
Dernier message par didfra
jeu. mai 17, 2012 11:05 am
JE ME PRESENTE
Réponses : 2
par
STONIO22 »
jeu. avr. 26, 2012 10:56 pm
Premier message
Bonjour à tous, voilà je crée juste ce petit sujet pour me présenté, je suis un tout nouveau dans le monde de la pac, auparavant j'étais dans...
Dernier message
+1 avec ummolae !
Il existe des formations pratiques qui peuvent t'aider mais pas sur un forum ... soyons réaliste !
BET
2 Réponses
5198 Vues
Dernier message par BETconseil81
mer. mai 02, 2012 8:20 am
panne PAC vitocal 100 AWC
Réponses : 1
par
douodu22000 »
ven. mars 09, 2012 6:20 pm
Premier message
bonjour.
Nous avons installer une PAC en décembre 2010 lors de l'achat de notre maison.
Elle a bien fonctionné l'hivers dernier (mise à par un...
Dernier message
bonjour.
Nous avons installé une PAC en décembre 2010 lors de l'achat de notre maison.
Elle a bien fonctionné l'hiver dernier (mise à par un problème...
1 Réponses
3935 Vues
Dernier message par douodu22000
jeu. mars 15, 2012 7:09 pm
Sonde d'ambiance
Réponses : 9
par
olivier95800 »
jeu. déc. 01, 2011 1:22 pm
Premier message
Bonjour,
Je pensais pouvoir m'en passer, mais non !
Quand le soleil "tape" derrière les carreaux la température dans les pièces monte très vite et...
Dernier message
Le composant actif de la sonde Viessmann ne vaut que quelques Euros, alors que la sonde est vendue (avec aussi fonction commande à distance) pour un...
9 Réponses
7136 Vues
Dernier message par olivier95800
mar. mars 06, 2012 10:29 am
Besoin d'un avis sur le choix d'une PAC
Réponses : 7
par
phoenix101 »
mer. févr. 15, 2012 10:20 am
Premier message
Bonjour,
Je vais bientôt attaquer la construction de ma maison (en avril). Cette maison sera en 1/2 niveaux avec un total de 4 1/2 niveaux (garage ,...
Dernier message
Merci pour l'info RV :wink:
Ceci dit 6kvA c'est ce qu'on a actuellement dans l'appart et il arrive que ça saute alors qu'on n'a pas de chaudière :(...
7 Réponses
6384 Vues
Dernier message par phoenix101
lun. févr. 20, 2012 9:00 pm
Vitocal 300-G t° Limite de fonctionnement?
Réponses : 2
par
nobru26 »
lun. févr. 13, 2012 7:01 pm
Premier message
Bonsoir,
Propriétaire d'une installation PAC Geothermie capteur plan d'une vitocal 300-G, modele 15kw, aujourd'hui apres deux semaines sans degel...
Dernier message
Bonjour et merci pour ta reponse!
Mon capteur est 100% glycolé, Et avec la documentation je ne trouve pas ce reglage, il doit ofrcement y avoir un...
2 Réponses
4216 Vues
Dernier message par nobru26
mar. févr. 14, 2012 8:15 am
probleme vitocal 100 awc
Réponses : 4
par
nok7 »
lun. févr. 06, 2012 9:28 pm
Premier message
Bonjour
Je possède une PAC vitocal 100 AWC depuis dec.2008, jusque là ça tourne impec.
Début d'année 2010 nous achetons un poêle bois, il tourne le...
Dernier message
Salut,
Je n'avais pas compris que ton pb de glace n'était pas sur l'échangeur.
Hypothèse 2:
Lorsque le thermostat d'ambiance coupe la pac, tu as E00...
4 Réponses
6557 Vues
Dernier message par xave31
lun. févr. 13, 2012 3:50 pm
vitocal 300A
par
sarcoidose »
lun. févr. 13, 2012 8:53 am
bonjour à tous. Afin de répondre à rv45 , voici le comportement de ma vitocal 300 A. Bien entendu , étant en tempo , elle n' a pas fonctionné par...
0 Réponses
3458 Vues
Dernier message par sarcoidose
lun. févr. 13, 2012 8:53 am
Vitocal 100 - Recherche Notice de Montage
Réponses : 7
par
xave31 »
mer. déc. 28, 2011 10:50 pm
Premier message
Bonjour,
Je cherche la notice de montage de ma PAC Vitocal 100.
Quelqu'un a ça ?
Merci.
Dernier message
Salut,
Pour les paramètres, j'ai lu les docs dans tous les sens. j'ai trouvé par mal d'info sur la section AMZAIR. Leur PAC utilisent la meme regul...
7 Réponses
7663 Vues
Dernier message par xave31
ven. févr. 10, 2012 6:54 pm
Vitocal 100 -Question sur thermostat ambiance et impacts PAC
Réponses : 1
par
xave31 »
mer. janv. 11, 2012 10:12 pm
Premier message
Bonsoir,
Je trouve que mon thermostat d'ambiance a un comportement bizarre. Je m'explique. Je mets une consigne a 20 degrés. Disons que je suis au...
Dernier message
Je pense que j'ai la réponse et c'est du basique.
Il doit tout simplement y avoir un hysterisis de +/- 0,4 ou +/-0,5 sur mon thermostat d'ambiance....
1 Réponses
2885 Vues
Dernier message par xave31
ven. janv. 13, 2012 11:36 am
est ce grave docteur ?
Réponses : 7
par
sarcoidose »
mer. janv. 04, 2012 9:51 pm
Premier message
Un faisant un petit Controle ce matin , je suis tombé sur cette tache.C' est gras mais ça ne sent pas l' huile.J ' ai regardé mais je n' ai pas vu de...
Dernier message
thanks à vous deux.
cordialement
7 Réponses
5167 Vues
Dernier message par sarcoidose
dim. janv. 08, 2012 9:39 am
Question compresseur
Réponses : 3
par
jad31 »
jeu. déc. 08, 2011 8:39 pm
Premier message
Bonjour,
Comme l'évoque notre précédent poste, nous sommes en train de parcourir la gamme Viessmann pour notre construction.
Nous hésitons entre...
Dernier message
Juste pour compléter ce post, lors de mes recherches, j'ai trouvé le document qui décrit le fonctionnement en 4.1.3. C'est donc différent des...
3 Réponses
3510 Vues
Dernier message par jad31
ven. déc. 09, 2011 6:04 pm
Vitocal 100 - code accés aux param de PAC -> RESOLU
Réponses : 3
par
xave31 »
jeu. nov. 17, 2011 3:56 pm
Premier message
Bonjour,
J'ai un doute sur la température seuil de déclenchement des resistances de ma PAC.
Pour accéder à cette info depuis le boitier de la PAC...
Dernier message
Une piste !! Une autoroute !!!!
C'est le bon code :D :D .
Merci beaucoup "ctout".
Maintenant, je vais pouvoir vérifier la conf de ma PAC.
3 Réponses
5244 Vues
Dernier message par xave31
mar. nov. 29, 2011 7:12 pm
différence de temperature
Réponses : 4
par
meze21 »
dim. oct. 02, 2011 8:31 pm
Premier message
Salut les pacman,me revoilà donc voilà j'ai fais installé une pac vitocal 300 g wwc 110
pour ceux qui on soif de lecture:
Donc j'ai remarqué que la...
Dernier message
Salut Meze,
Sur le synoptique, en haut à gauche, c'est la moyenne !
Tu peux tel à Viessmann, j'ai déjà eu le cas sur une version de soft !
BET
4 Réponses
3653 Vues
Dernier message par BETconseil81
jeu. oct. 27, 2011 2:22 pm
positionnement sondes
Réponses : 3
par
sarcoidose »
dim. oct. 16, 2011 10:40 pm
Premier message
bonsoir à tous .Dans le cadre de mon monitoring , je souhaite remettre à jour mes sondes départ gaz et retour gaz car j ' ai un doute au niveau de...
3 Réponses
3216 Vues
Dernier message par stephk
mer. oct. 19, 2011 6:15 pm
0 Réponses
2464 Vues
Dernier message par allezquesi
mar. oct. 11, 2011 9:12 pm
vitocal 300-A intérieur pour maison BBC?
Réponses : 9
par
dbercy »
mar. sept. 27, 2011 10:33 am
Premier message
salut
j'ai du mal a trouver une pac dimplex en petite puissance et en 230v donc je vais certainement leur faire une infidélité!
il ne m'a pas...
Dernier message
Re re re re
salut alain
une petite réponse rapide concernant le bruit émis par la vitocal est bien de 48db max pour le modèle intérieur (230v):...
9 Réponses
6499 Vues
Dernier message par alain30
jeu. sept. 29, 2011 11:39 pm
VITOCAL 350A nombreux démarrages
Réponses : 13
par
olivier95800 »
mar. août 02, 2011 3:03 pm
Premier message
Bonjour,
Sur le mois de juillet le compresseur de ma VITOCAL 350A a démarré plus de 900 fois, ce qui représente environ 30 démarrages par jour, pour...
Dernier message
Bonjour à tous,
Bonjour Olivier, il me semble que l'on se connait déjà :D .
Cela fait bien longtemps que je n'ai pas parcouru ce forum !
Je dispose...
13 Réponses
8675 Vues
Dernier message par peujo
lun. sept. 26, 2011 11:01 am
Peut on passer du mono en tri ?!!!
Réponses : 1
par
allezquesi »
mer. juil. 27, 2011 8:11 am
Premier message
Bonjour à tous,
On m'a cédé une PAC wiessman vitocal 300 Aw fonctionnant en 220 V
Est il possible de reconfigurer la pârtie éléctrique pour la...
Dernier message
Salut,
Je doute que ton compresseur supporte du 400V !!! :?
A mon humble avis, non, tu es bloqué sur du monophasé avec cette PAC.
BET
1 Réponses
2380 Vues
Dernier message par BETconseil81
lun. août 01, 2011 11:31 am
VITOCAL 300-A
Réponses : 5
par
dan22 »
mar. juil. 05, 2011 6:24 pm
Premier message
Bonjour à tous
Depuis pas mal de temps, je me renseigne sur ce forum très intéressant pour essayer d'optimiser ma future installation de chauffage...
Dernier message
Salut RV45
Oui, j'ai de la place dans le sous-sol ; dans un angle ; je pense faire l'entrée d'air côté sud avec un soupirail qui donnera sur ma...
5 Réponses
4125 Vues
Dernier message par dan22
mar. juil. 19, 2011 12:53 pm
Pb sur vitocal 160 viessmann , ne marche plus apres 3 j
Réponses : 5
par
kauffca »
mar. déc. 07, 2010 9:33 pm
Premier message
Bonjour .
Nous avons fait installer mi Novembre une PAC vitocal 160 viessmann .
Cette pompe a marché correctement pendant 3 jours , à l'issu des 4...
Dernier message
Salut Jld,
Le seul responsable c'est le propriétaire ou le commissionné à la construction, si ta maison passe par un archi.
En effet, le dossier...
5 Réponses
7633 Vues
Dernier message par BETconseil81
lun. mai 02, 2011 8:33 am
PAC VIESSMANN avec compresseur DIMPLEX ?
Réponses : 24
par
Priplof »
mar. janv. 29, 2008 9:48 am
Premier message
Peut-être quelqu'un saurait-il me répondre ...
Paraitrait-il que VIESSMANN utilise des compresseurs DIMPLEX pour ses PAC's.
Si cela était le cas,...
Dernier message
33. Oil type Huile Mineral - 160P
C'est bien ça pas d'erreur c'est lessieur (pour de l'huile...)
Ensuite, les incompatibilité que tu nous donne...
24 Réponses
25334 Vues
Dernier message par BETconseil81
ven. avr. 29, 2011 8:14 am
Digital Scroll Tor et Inverter
Réponses : 5
par
alain30 »
jeu. nov. 25, 2010 10:36 pm
Premier message
Pourquoi la courbe de puissance absorbée d'une PAC Digital Scroll ressemble à la courbe d'une PAC Tor, alors qu'elle devrait ressembler à la courbe...
Dernier message
Salut Michel-First,
Pense à lire l'ensemble du post avant de répondre.
Alain30 ouvrait ce post en comparant les différentes technologies TOR,...
5 Réponses
4824 Vues
Dernier message par BETconseil81
ven. avr. 29, 2011 8:10 am
avis sur schéma d'installation Viessmann
Réponses : 2
par
esine57 »
jeu. janv. 18, 2007 9:26 am
Premier message
Bjr à tous.
J'aimerais avoir votre avis sur ce schéma hydaulique de ma future installation. Le matériel sera du Viessmann:
Pac:VITOCAL 300 BW108 sur...
Dernier message
Oui c'est un beau reseau hydraulique,sauf que...
Eux aussi, ils pourraient augmenter le rendement de leur install en ne groupant pas bouteille de...
2 Réponses
3731 Vues
Dernier message par Michel-First
jeu. avr. 28, 2011 2:39 pm
VIESSMANN - AIR/EAU - 350 AWO 110 - Degivrage HS
Réponses : 2
par
harpic80 »
mer. févr. 02, 2011 9:30 am
Premier message
SOS
le 31/01/2011 je constaste qu'il fait froid dans la maison
Je contrôle la PAC - elle est prise en glace !!
J'attends pour voir le cycle de...
Dernier message
Pour votre information les relais sont tous soudés sauf 1 qui est sur un support rapide .
Celui du ventilateur comme par hazard !!!
Le...
2 Réponses
2775 Vues
Dernier message par harpic80
jeu. févr. 03, 2011 9:14 am
VITOCAL350 AWO et dégivrages ?
Réponses : 2
par
fotourefair »
ven. déc. 24, 2010 8:05 am
Premier message
Bonjour à tous,
J'avais une question sans doute un peu bête et de débutant mais est ce normal d'avoir des dégivrages quand il fait 5/7° à...
Dernier message
Efectivement , il faudrait verifier la température sur l'evap au moment ou le degivrage se lance .
Cette température s'affiche sur le menu...
2 Réponses
2419 Vues
Dernier message par harpic80
mer. févr. 02, 2011 9:38 am
Courbes de chauffe + paramétrage de la régulation / VITOCAL
Réponses : 3
par
francolino »
sam. déc. 18, 2010 2:27 pm
Premier message
Je possède Une vitocal eau/eau 350 et je cherche à régler au mmieux les courbe de chauffage de la pac branchée sur 8 radiateurs et du placher...
Dernier message
Bonsoir,
J'ai eu un souci pour télécharger les photos sur l'ordi ; Voici donc en docs joints les courbes de chauffe tracées à la main ainsi que le...
3 Réponses
6613 Vues
Dernier message par francolino
dim. déc. 19, 2010 10:27 pm
CONSOMMATION AWP 110 EN RELEVE ANNEE 2009-2010
Réponses : 16
par
dauphin »
sam. avr. 17, 2010 4:35 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Voici ma consommation avec un hiver exceptionnellement froid dans la région en Ile de France.
Mes relevés sont quotidiens.
ANNEE...
Dernier message
Je suis fort surpris lorsque tu dis que ta pompe te donne entière satisfaction avec des températures de -17°.Tu es plus fort que tout le monde !!...
16 Réponses
10187 Vues
Dernier message par w36xb2w
ven. nov. 26, 2010 10:45 am
ballon tampon / heure creuse
Réponses : 1
par
spip90 »
sam. nov. 20, 2010 10:08 am
Premier message
dans la programmation de ma PAC Vitocal 300 AWO il est possible de programmer la T° du ballon tampon et profiter des Heures Creuses EDF en faisant...
1 Réponses
2527 Vues
Dernier message par spip90
sam. nov. 20, 2010 12:50 pm
Viessman Vitocal 300A AWO en relève - Spip90
Réponses : 1
par
spip90 »
sam. nov. 20, 2010 11:04 am
Premier message
installation mise en place en décembre 2009
la pac Vitocal 300 AWO (monophasée) est placé à l'extérieur dans le coin nord/est de ma maison (si le...
Dernier message
bonjour
à -18° il est normal que la relève chaudière soit demandé, ce qui l'est moins, c'est que tu n'ai pas la doc d'utilisation et de réglage qui...
1 Réponses
2897 Vues
Dernier message par dbercy
sam. nov. 20, 2010 11:16 am
pbleme BW 108
Réponses : 1
par
jonathan »
jeu. nov. 18, 2010 9:02 pm
Premier message
Impossible en cette année 2010 de redémarer ma PAC depuis maintenant prés de 3 semaines ( à noter qu' à chaque redemarrage d'hivers depuis...
Dernier message
pas d'amateurs à ce que je vois? Viessman aurait-il vérrouiller le forum ou suis je un cas unique en france ?
Merci encore de vos éventuelles...
1 Réponses
2176 Vues
Dernier message par jonathan
ven. nov. 19, 2010 11:03 am
Nouvelle installation
Réponses : 3
par
sdnetwork »
mer. oct. 13, 2010 9:30 pm
Premier message
bonjour,
voila comme promis j'ai fait une présentation de mon installation :
en attente de vos commentaires bien sûr ;)
Dernier message
exact sdnetwork . Tu m' as devancé , c ' est ce que j' ai vérifié et constaté hier.Ceci dit , surveille ton circuit secondaire on ne sait jamais.
3 Réponses
3059 Vues
Dernier message par sarcoidose
sam. oct. 23, 2010 10:31 am
PAC vitocal 300a et certification NF PAC ou autres
Réponses : 4
par
sdnetwork »
sam. janv. 23, 2010 8:44 pm
Premier message
Bonjour,
dans le cadre de mon projet bbc effinergie j'ai retenue la pac viessmann vitocal 300a, mais je ne trouve nul part une certification nf pac...
Dernier message
Pourquoi sans doute sans les cycles de dégivrage ?
En tous cas si les tests sont effectuées de la même manière sur tous les matériels testés, la...
4 Réponses
5027 Vues
Dernier message par alain30
ven. oct. 15, 2010 1:54 pm
gros doute sur une sonde
Réponses : 4
par
sarcoidose »
dim. sept. 19, 2010 10:23 am
Premier message
rebonjour à tous.J' ai remis mon chauffage en route ce matin et j' ai testé par la meme occasion ma nouvelle loi d ' eau suite au surdimensionnement...
Dernier message
c'est quoi déja ta pac ?
viessmann vitocal 300 A
merci alain.C' est bien ce que je pensais.
a +
4 Réponses
3131 Vues
Dernier message par sarcoidose
mar. sept. 21, 2010 12:47 pm
connexion eau de puits
Réponses : 2
par
ppiper »
jeu. sept. 09, 2010 9:06 pm
Premier message
Bonjour,
sur une Viessmann Vitocal 300-G eau/eau est ce que je peut utiliser l'eau de puits directement ( d'une puits et recycler dans une autre.)...
Dernier message
bonjour ppiper,
aucune inquiètude sur le calcaire,
il ne se précipite qu'au dessus de 60°c ou bien dans l'air..
pour ta viessmann, tu as sur le...
2 Réponses
2786 Vues
Dernier message par vile-coyote
sam. sept. 11, 2010 8:30 pm
Pac O/O Viesmann mono ou tri?
Réponses : 1
par
boun »
sam. avr. 10, 2010 9:02 am
Premier message
Bonjour à tous
Je suis toujours en interrogation pour l'achat d'une pac O/O.
Different critères sont à prendre en compte et l'un d'eux est...
Dernier message
Bonjour Boun,
J'ai dû acheter une des dernières pac eau-eau en monophasé il y a trois ans , une Vitocal WW300 de 14.2Kw . La gamme eau-eau actuelle...
1 Réponses
2530 Vues
Dernier message par chartera
mar. avr. 13, 2010 9:33 am
augmenter la duréé des cycles
Réponses : 12
par
sarcoidose »
mar. déc. 08, 2009 10:54 pm
Premier message
bonsoir. J' ai une vitocal 300 A depuis mi mars . installation avec BT vitocel 200 litres en parallele sur radiateurs un peu surdimensionné.Ma...
Dernier message
bonjour à tous. Devant le bon comportement de ma pac , je viens de réaugmenter la duréé minimale de mes cycles à 30 mn.Consequence , avec les...
12 Réponses
7064 Vues
Dernier message par sarcoidose
mer. mars 31, 2010 9:52 am
vitocal 300-A W-O
Réponses : 36
par
DESPI69 »
dim. nov. 02, 2008 9:26 am
Premier message
bonjour,
je recherche les tarifs des PAC Viessmann, et en particulier pour la nouvelle PAC vitocal monphasée 300-A W-O. Quelqu'un a-t-il une...
Dernier message
Bonjour
Merci pour vos réponses,
@ VincentN
Non je n'ai pas attendu, effectivement ;-) le plombier/chauffagiste ma "collé" une AWI350-A 110 mais...
36 Réponses
20212 Vues
Dernier message par olivier95800
sam. mars 06, 2010 7:32 pm
probleme de température avec awp108
Réponses : 2
par
FER7 »
sam. janv. 23, 2010 3:14 pm
Premier message
bonjour
Mon souci est le suivant : ma pompe à chaleur fonctionne sans arret et plafonne aux alentours de 40°c avec le voyant degivrage demande en...
Dernier message
Voilà enfin réussi à charger une photo de mon installation, qu'en penssez-vous?.
Slts
Bruno
2 Réponses
2530 Vues
Dernier message par FER7
mar. févr. 16, 2010 11:28 am
PAC air eau sous dimenssionner
Réponses : 11
par
dijump »
lun. févr. 08, 2010 5:11 pm
Premier message
bonjour
on m'a installer une PAC wiessmann vitocal 100awp pour plancher et radiateur
avec releve de chaudiere
mon pb et que la pac n'est pas assez...
Dernier message
entre la pac est le ballon il y a un filtre et vanne arret c'est tout
11 Réponses
7197 Vues
Dernier message par dijump
ven. févr. 12, 2010 12:08 am
optimiser les cycles de dégivrages.
Réponses : 2
par
sarcoidose »
mar. févr. 09, 2010 12:06 pm
Premier message
bonjour. Comment fonctionne le dégivrage c ' est à dire à parir de quel moment la pac dégivre , tout ceci afin de comprendre et d ' optimiser encore...
Dernier message
merci à vous deux. La t° d 'evaporation c ' est quoi exactement .
merci
2 Réponses
2562 Vues
Dernier message par sarcoidose
jeu. févr. 11, 2010 4:24 pm
0 Réponses
2236 Vues
Dernier message par frapaille
sam. janv. 09, 2010 2:41 pm
Permissions du forum
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas modifier vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers