hésitation entre LA 12 TU et LA11AS
Réponses : 5
par
magmaha »
mer. mars 31, 2010 9:28 pm
Premier message
Bonjour,
Nous hesitons à installer une dimplex dans motre futur chalet (chauffage au sol basse temperature et eau chaude). L'etude thermique indique...
Dernier message
Bonjour,
J'ai une LA 12TU voir mon post et sincèrement il n'y a pas photo c'est hyper performant.
COp de 3,8 en Février et 4,1 en Mars calucl à...
5 Réponses
3010 Vues
Dernier message par dbercy
dim. avr. 04, 2010 10:57 am
aide pour reglage de valve de trop plein
Réponses : 8
par
titipoule »
mer. févr. 24, 2010 2:40 pm
Premier message
Bonjour,
je fais appel à vos conseils car demain mon installateur passe enfin me mettre en bi tube. :)
Je vais insister pour qu'il m'installe une...
Dernier message
Bonjour,
pour le reglage de temperature je regle juste la T° de consigne en sortie de pac mais il y a rien qui gere la temperature de l interieur de...
8 Réponses
3951 Vues
Dernier message par dbercy
mer. mars 31, 2010 5:25 pm
Dimplex en panne [résolu]
Réponses : 5
par
martian »
mar. mars 09, 2010 1:42 pm
Premier message
bonjour,
Le week-end dernier la PAC Dimplex WI 18 TE d'un de mes amis s'est arrétée
Message: PROTECTED !!! rien d'autre
Plus de circulateur,...
Dernier message
content pour toi, donc c'était le régul qui était HS! :cry:
5 Réponses
3704 Vues
Dernier message par dbercy
lun. mars 15, 2010 8:38 pm
Probème avec Dimplex LA 17 PS
Réponses : 19
par
alcass »
mer. févr. 03, 2010 10:26 am
Premier message
Merci à dbercy,
Je reporte ici le problème exposé dans le sondage de satisfaction concernant le comportement des PAC Dimplex:
J'ai voté dans le...
Dernier message
Je ne permettrai pas de juger mon installateur, je suis pas expert. Une chose est sur le ventilateur tournait bien en sens inverse. L'air extrait,...
19 Réponses
9087 Vues
Dernier message par dbercy
lun. mars 15, 2010 8:32 pm
réglage débit d'eau sur wi9
Réponses : 5
par
gigis »
dim. févr. 14, 2010 11:48 am
Premier message
je possède une dimplex wi9 le débit demandé est de 2 m2 par heure pour avoir le meilleur échange possible faut-il diminuer , augmenter ou rester à 2...
Dernier message
Le problème est est le suivant : même en débit mini le puits de borde c'est pour cela que je veux mettre un bouchon démontable
Voici le lien ou se...
5 Réponses
2790 Vues
Dernier message par gigis
sam. févr. 27, 2010 10:00 am
Optimiser une pac dimplex la16as
Réponses : 16
par
akmh »
mer. févr. 17, 2010 8:12 pm
Premier message
Dbercy, pourrais tu m'expliquer comment optimiser la dimplex la16as. Que te faut il comme info ?
Dernier message
OK, mais si je fais comme toi avec une dble tarification, mon ballon me suffirait il ?
1 jours sur 2 pendant une heure cela me ferait que 2 kw/jours...
16 Réponses
7917 Vues
Dernier message par dbercy
dim. févr. 21, 2010 8:39 am
Aide réglage de ma nouvelle PAC LA 12TU
Réponses : 34
par
mathieu13013 »
ven. févr. 12, 2010 2:15 am
Premier message
Bonjour,
Mon installateur vient enfin de m'installer ma PAC LA12 TU. Le produit est superbe silencieux parfait.
Par contre après une première...
Dernier message
Les photos de l'installation arrivent.
penses à ouvrir un post dans la rubrique "installation", on tachera de la mettre ensuite dans les instal...
34 Réponses
13235 Vues
Dernier message par dbercy
mar. févr. 16, 2010 8:59 pm
baisse de pression sur circuit eau glycolée
Réponses : 7
par
thermidor 50 »
lun. avr. 06, 2009 9:09 am
Premier message
bonjour,
Je reviens vers vous pour vous posez une question.
Sur mon installation géothermique décrite plus bas (SI 14 me), j'ai constaté une baisse...
Dernier message
Bonjour tout le monde :D
Fachnar si tu veux faire un tour sur mes posts tu verras que j'ai été dans la même configuration que toi, à savoir une...
7 Réponses
7066 Vues
Dernier message par jacomino
mar. févr. 09, 2010 2:48 pm
Depannage/mise en route PAC SCHUCO (DIMPLEX LA 11MS) a laide
Réponses : 16
par
suchi57 »
jeu. janv. 14, 2010 12:12 am
Premier message
BONSOIR,
J'ai acheté une PAC Dimplex LA11MS chez SCHUCO (c'est une dimplex avec juste un autocollant schuco)
Elle à été installé par un...
Dernier message
demain c'était le 22 janvier, on reste sur notre faim (ou fin??) :cry: :cry:
16 Réponses
9631 Vues
Dernier message par dbercy
jeu. févr. 04, 2010 10:22 pm
Automate PCO2 pac si11msr HS
par
LANDAK »
jeu. févr. 04, 2010 7:22 pm
Bonjour,
Je souhaiterai connaitre le fonctionnement du programme de cet automate, les entrées et les sorties.
Afin de pouvoir adapter un automate...
0 Réponses
1409 Vues
Dernier message par LANDAK
jeu. févr. 04, 2010 7:22 pm
retour de vacances : panne dimplex
Réponses : 9
par
titipoule »
mer. janv. 27, 2010 7:46 pm
Premier message
Bonsoir,
nous avons un nouveau probleme avec notre pac dimplex !! nous revenons de congés, maison à 11 degrés, on essaie donc de mettre la pac à fond...
Dernier message
Je pense en gros que ca doit etre celà.
Le passage en bitube se fera la semaine prochaine mais à nos frais !
sinon, le technicien dimplex m'a fait...
9 Réponses
4492 Vues
Dernier message par titipoule
jeu. févr. 04, 2010 5:27 pm
Ou se trouve l'anode sur ballon
Réponses : 2
par
LANDAK »
dim. janv. 17, 2010 7:51 pm
Premier message
Bonjour à tous et bonne année 2010
Pouvez vous me dire où se trouve l'anode sur un ballon d'eau chaude DIMPLEX 300l
D'avance merci
PS: une photo...
Dernier message
Bonsoir,
Merci de votre réponse
A bientôt
JM
2 Réponses
1742 Vues
Dernier message par LANDAK
lun. janv. 18, 2010 7:45 pm
Quel prix pour un socle?
Réponses : 3
par
ed51 »
dim. janv. 17, 2010 8:39 pm
Premier message
Bonsoir à tous,
Je suis actuellement en phase de construction de ma maison et mon chauffagiste va procéder dans quelques semaines à la pose de ma...
Dernier message
Juste pour info, le devis que j'ai retenu (le mieux disant de tous ceux que j'ai reçus) comprenait la confection du socle ferraillé, avec la pente...
3 Réponses
2070 Vues
Dernier message par Al-
lun. janv. 18, 2010 9:55 am
Hysteresis et retour t°
Réponses : 77
par
Huggy »
mer. oct. 14, 2009 8:06 am
Premier message
Plop,
Je regardai ce matin le paramétrage au niveau de ma PAC et ai vu le paramètre
"Hysteresis circ1. Temps consig. ret." sur la valeur 0.5k.
Ca...
Dernier message
complexe ta question!
on peut essayer de faire une estimation: 2° de hausse du le point final de 28 à 30° t'augmente la consigne retour de 1° sur...
77 Réponses
30699 Vues
Dernier message par dbercy
mar. janv. 12, 2010 6:55 pm
réglage régulation sik 16 me sur radiateur
Réponses : 26
par
fachnar »
mar. déc. 08, 2009 12:58 pm
Premier message
salut,
voilà mon installation est fini, il reste à régler des soucis de tension sur le réseau edf mais ça va venir. Maintenant je désirerais...
Dernier message
le circulateur est sur 3, la tempéature monte doucementdoncça va aller met en revanche la pompe tourne les 3/4 de la journée!... et ça me fait peur...
26 Réponses
9601 Vues
Dernier message par dbercy
mar. déc. 15, 2009 6:04 pm
probleme de tension
Réponses : 5
par
fachnar »
lun. déc. 07, 2009 1:45 pm
Premier message
bonjour, suite à la mise en service de ma pc eau eau glycolée, j'ai des problème de sous tension et la pac se coupe au bout d'un moment de...
Dernier message
merci babar de cette réponse, c'est fait ils intervienent bientôt.
5 Réponses
3014 Vues
Dernier message par fachnar
ven. déc. 11, 2009 8:31 am
ventilateur pour pac dimplex
Réponses : 3
par
titipoule »
mer. déc. 09, 2009 11:29 am
Premier message
bonjour,
j ai vue dans un autre post que dimplex avait sortie des ventilateur "Ailes de chouette" qui semble faire moins de bruit avec un debit d air...
Dernier message
Bonjour,
Merci de t'être renseigné..dommage, ca aurait été une bonne amélioration au niveau sonore, et peu couteuse..
bonne soirée
sylvain
3 Réponses
2596 Vues
Dernier message par titipoule
jeu. déc. 10, 2009 5:53 pm
Petite question...
Réponses : 4
par
gregoire »
mer. déc. 09, 2009 12:29 pm
Premier message
Bonjour,
et oui ca faisait longtemps...
je viens de temps en temps jeter un oeil....mais sans poster.
Mon probleme de circulateur ayant été resolu il...
Dernier message
Bonjour
Ce n'est pas grave
Je considère qu'il vaut mieux poser une question qui à priori parait idiote pour certaines personnes soit disant...
4 Réponses
3291 Vues
Dernier message par w36xb2w
mer. déc. 09, 2009 4:52 pm
1er mois de chauffe avec une WI22TE
Réponses : 8
par
ted.p »
dim. nov. 29, 2009 6:14 pm
Premier message
bonjour ,voici le premier bilan après un mois de chauffe.
pour rappel, surface chauufée 300m²(200m² par PC et 100m² par 7 radiateurs),volume chauffé...
Dernier message
:D bonsoir ted.p,
tant mieux, reste comme cela. inutile d'avoir de l'eau trop chaude dans un ballon tampon, si elle ne sert pas.
par contre...
8 Réponses
4652 Vues
Dernier message par vile-coyote
lun. déc. 07, 2009 4:53 pm
nouvelle série LA .. TU que des innovations!
Réponses : 14
par
dbercy »
mer. juil. 08, 2009 7:07 pm
Premier message
LA 40 TU le monstre de techno
belle bête:
pour les grosses maisons, avec des perfs plus qu'honnêtes! cop3,1 à -7°
Dernier message
.En effet les fabricants d'éoliennes ont eux perçu l'avantage car ils vont équiper les pales des éoliennes de ces dents afin de diminuer le bruit. :D...
14 Réponses
8834 Vues
Dernier message par dbercy
lun. déc. 07, 2009 2:51 pm
svp votre avis sur matériel et cout du devis 24 AS
Réponses : 1
par
armel35 »
mar. déc. 01, 2009 9:49 pm
Premier message
Bonsoir,
Après plusieurs contacts officieux avec dbercy, le grand jour est arrivé ! j'ai ENFIN un devis pour une pompe dimplex : autant dire qu'il...
Dernier message
Bonjour,
Tu as les prix 2007 sur le site si tu veux te faire une idée:
Je précise que c'est dimplex qui a fourni le nom d'un installateur le plus...
1 Réponses
2561 Vues
Dernier message par dbercy
mer. déc. 02, 2009 9:02 am
Suite problemes LA16TR
Réponses : 8
par
titipoule »
lun. nov. 23, 2009 6:13 pm
Premier message
Bonsoir,
On revient vers vous suite à nos différents soucis avec cette PAC. Comme prévu, nous avons demandé à l'installateur de changer gratuitement...
Dernier message
Mon installateur a mis ces vannes pour le monotube. Je sais pas si ce sont bien les vannes by pass dont vous parlez. Mais il y a touché pour essayer...
8 Réponses
5253 Vues
Dernier message par titipoule
sam. nov. 28, 2009 1:23 pm
Avis sur LA11MSr ou Dee Dietrich ROE+
Réponses : 1
par
dub74 »
jeu. nov. 26, 2009 9:44 am
Premier message
Bonjour,
J'hésite entre la DIMPLEX monobloc LA11MSR et le De Dietrich ROE+ bi-bloc.
Sauf erreur de ma part c'est quasi la même machine, i n'y a que...
Dernier message
Nous sommes, en générale, plus partisans de dimplex que de de dietrich, de plus la régulation dimplex me semble plus abouti que la régul diematic 3...
1 Réponses
2215 Vues
Dernier message par dbercy
jeu. nov. 26, 2009 9:06 pm
Programmation pour Saison chauffe 2009/2010 - Dimplex LA16
Réponses : 38
par
karmousse »
mar. oct. 06, 2009 10:07 am
Premier message
Bonjour )à tous,
L'automne est là ... ma dimplex LA16 AS ne va pas tarder à chauffer !!!!
Aussi, ne l'ayant jamais utilisé réellement car nous...
Dernier message
Normalement la nourrice de l'étage va a ta chaufferie (je l'espère) donc pas de problème pour réguler un 2ème circuit.
Le retour des nourrices c'est...
38 Réponses
16875 Vues
Dernier message par karmousse
jeu. nov. 12, 2009 6:04 pm
Devis final pour PAC Dimplex LA 12TU + PAC thermo ATlantic
Réponses : 14
par
mathieu13013 »
mer. oct. 14, 2009 6:07 pm
Premier message
Bonjour à tous,
J'ai fini le tour des installateurs et j'ai fini par converger sur le devis suivant
PAC Dimplex nouvelle génération LA12TU
PAC...
Dernier message
rebonjour,
Que pensez vous de mon installtion pour mesurer ma consommation électrique sur la PAC et le ballon thermodynamique.
Enevert, tu parles...
14 Réponses
6753 Vues
Dernier message par dbercy
mar. nov. 03, 2009 5:17 pm
19 Réponses
8243 Vues
Dernier message par sphinx
lun. oct. 26, 2009 1:46 pm
1 Réponses
1697 Vues
Dernier message par sphinx
sam. oct. 24, 2009 11:35 am
Choix LA16AS ou LA11AS pour ma maison
Réponses : 19
par
mathieu13013 »
jeu. oct. 08, 2009 9:49 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Ma maison a une surface de 131 m² avec une hauteur de 2,5m sur 2 planchers chauffants. Les murs sont en 200 mm d'agglo + 100 mm de...
Dernier message
Bonjour
Merci ca fait donc 8576 Kw pour l'année.
La on peux comparer avec d'autres conso de PAC et pour la même surface.
19 Réponses
6812 Vues
Dernier message par w36xb2w
ven. oct. 16, 2009 3:37 pm
avis pac eau/eau glyc. sik 16 ME MONO 15.6 KW
Réponses : 24
par
fachnar »
ven. juil. 10, 2009 1:25 pm
Premier message
Bonjours à tous, j'aimerais connaître la qualité de cette pompe, j'aimerais connaître aussi son efficacité avec notre installation.
Notre future...
Dernier message
Bonsoir , je reviens avec du retard car occupé par ailleurs
donc pour le plafond : laine de verre en 2 couches au total 30 cm
les murs battis en...
24 Réponses
9569 Vues
Dernier message par jld82
jeu. oct. 15, 2009 7:21 pm
Surconsommation LA16TRN
Réponses : 73
par
Sergedu67 »
dim. févr. 15, 2009 1:24 pm
Premier message
Tous d'abord bonjour @ tous.
J'ai parcourus ce forum notannement la section Dimplex avec un trés grand intêrét.
J'ai remarqué qu'il y avait pas mal...
Dernier message
je ne sais pas si il y a le mode dégommage du circulateur, comme avec les régulations traditionnelles, mais si la pac fonctionne une fois par mois,...
73 Réponses
30593 Vues
Dernier message par dbercy
jeu. oct. 08, 2009 8:07 pm
defaut debit sur WI22TE
Réponses : 30
par
ted.p »
dim. sept. 13, 2009 6:58 pm
Premier message
Bonjour,
je suis actuellement en train de finir l'auto installation d'une pac wi22te
et je me trouve confronté à un petit problème:
lors de la mise...
Dernier message
ravi de savoir que cela fonctionne... :D
4°c de chute au primaire c'est bon, reste a voir cet hiver après forte charge..
A++
30 Réponses
11281 Vues
Dernier message par vile-coyote
lun. sept. 21, 2009 7:52 am
Une Dimplex LA26PS suffit-elle pour chauffer 250m2 (76) ?
Réponses : 3
par
JL »
dim. sept. 20, 2009 1:15 pm
Premier message
Bonjour,
nous avons une maison ancienne de 260m2 dans le 76, en briques (épaisseur 40 cm), sur 3 niveaux, avec des plafonds de 2,60m. Nous isolons le...
Dernier message
donc les murs sud et ouest ne sont pas isolés?
il faut que les radiateurs soient bien dimensionnés en fonte de préférence.
20 cm dans les combles,...
3 Réponses
1919 Vues
Dernier message par dbercy
dim. sept. 20, 2009 4:41 pm
Besoin de votre aide...
Réponses : 8
par
ed51 »
sam. août 29, 2009 2:01 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Cela fait maintenant quelques mois que je parcoure ce magnifique forum pour m'aider à choisir mon mode de chauffage dans la maison...
Dernier message
je me permet de remonter le sujet dans l'attente de vos avis...la pac LA17TU m'est facturée 2.600€ plus cher que la LA20AS...merci d'avance à vous
8 Réponses
3242 Vues
Dernier message par ed51
lun. sept. 14, 2009 4:09 pm
nouvelle PAC a couper le souffle!!!
Réponses : 14
par
ENERVERT »
ven. juil. 31, 2009 4:47 pm
Premier message
voici les nouvelles gamme de PAC. toujours plus puissant et performant.
nouveaux régulateur.
- compteur d'énergies de series.
- capteur de pression...
Dernier message
La température maximale de stockage d'eau chaude sanitaire est de 95°C depuis l'échangeur non réversible.
bonjour
merci pour ce témoignage, je ne...
14 Réponses
7285 Vues
Dernier message par dbercy
mer. sept. 09, 2009 7:51 am
defaut pac LA20
Réponses : 22
par
vinch54 »
sam. mai 23, 2009 9:57 pm
Premier message
Bonsoir a tous,
Je viens de m'apercevoir d' un message sur ma pac LA20 bien que celle-ci soit arretée (position été)
Le defaut clignotant est :...
Dernier message
Hello !
ça me fait penser à un message que certains de mes clients avaient regulierement sur des Alpha innotec lw 120. Serait ce le même type de...
22 Réponses
10442 Vues
Dernier message par techniqueohcommercial
lun. août 31, 2009 3:51 pm
Programme séchage de chape - LA11MS
Réponses : 6
par
Huggy »
jeu. juil. 23, 2009 1:26 pm
Premier message
Salut,
Une question relative à l'utilisation de ce programme dans mon cas.
Lorsque nous avons du réaliser le séchage de la chape, le fournisseur n'a...
Dernier message
Plop,
C'est bon je me suis procuré le DTU en question, le 65.14 (P1), et il est effectivement noté :
" La première mise en chauffe commence avec un...
6 Réponses
4584 Vues
Dernier message par Huggy
mar. août 11, 2009 10:24 am
Entretien PAC Dimplex LA 24 AS
Réponses : 13
par
videaste »
lun. avr. 27, 2009 10:04 pm
Premier message
bonsoir
Après ma première année de chauffe je voulais savoir qu'elle est l'entretien de cette machine??
j'ai eu un contrat d'entretien pour la somme...
Dernier message
Ma station technique Dimplex me propose un contrat de maintenance pour 200€ TTC
pour ma part ma station me propose un devis de 180 TTC mais le plus...
13 Réponses
5459 Vues
Dernier message par videaste
jeu. juil. 23, 2009 10:22 am
dimension pompe de puit
Réponses : 8
par
martian »
sam. juil. 18, 2009 2:46 pm
Premier message
bonjour,
Un ami vient d'acheter une WI18TE l'intallateur lui propose une pompe de puit Grunfos SP5A12 1,2kW sachant que l'eau est a 4m , qu'il y a...
Dernier message
merci beaucoup pour vos avis .... :D
8 Réponses
2980 Vues
Dernier message par martian
dim. juil. 19, 2009 9:49 pm
Reglage blocage ECS - LA 11MS
Réponses : 8
par
Huggy »
mer. juil. 15, 2009 8:50 pm
Premier message
Bonsoir :)
Ca y est la dame est en fonctionnement depuis 15 jours. Pour rappel, elle est est en priorité chauffage sur un WWS32, puis s'occupe du...
Dernier message
Le mien est équipé d'une sonde permettant de faire circuler l'eau à une t° donnée ;
ainsi il ne se met en route que quand il détecte une baisse dans...
8 Réponses
3471 Vues
Dernier message par Huggy
ven. juil. 17, 2009 7:11 pm
Dois-je arrêter ma pac ou bien réduire la T° au tableau
Réponses : 11
par
karmousse »
mar. mai 05, 2009 5:53 pm
Premier message
Salut,
Ma pac dimplex LA16AS tourne bien, j'ai baissé au tableau de commande la T° de consigne à 10°, elle est donc à l'arrêt via le tableau de...
Dernier message
En mode été, pac à l'arrêt, ma régul+commande déportée consomme 60w soit 1,44kwh/24h.
concernant l'abonnement EDF, sans autre énergie, le tempo...
11 Réponses
3921 Vues
Dernier message par dbercy
jeu. juil. 09, 2009 9:50 pm
Production ECS
Réponses : 5
par
le bearnais »
jeu. juin 25, 2009 2:42 pm
Premier message
salut,
j'aimerai savoir comment lancer manuellement (ponctuellement) ma PAC pour la production ECS ?
Car dans le gestionnaire je ne vois rien à part...
Dernier message
en fait, sans blocage horaire, l'ecs est prioritaire donc elle remonte en température sans rien faire, donc une commande "manuelle" est inutile.
5 Réponses
2405 Vues
Dernier message par dbercy
mer. juil. 01, 2009 1:01 pm
retour d'exp et question PAC LI 16 TER+
Réponses : 7
par
manum67 »
lun. mai 25, 2009 7:14 pm
Premier message
bonjour a tous, voila j'ai fait installer cette PAC en juin 2008 dans une maison de 235 m² de 1938 a cote de strasbourg suiite aux échanges l'époque...
Dernier message
bonjour,
800€, cela me parait correct surtout avec une température entre 22 et 23°!
concernant la sonde ext, effectivement elle ne doit pas être...
7 Réponses
3290 Vues
Dernier message par dbercy
lun. juin 29, 2009 4:01 pm
régulation de la chaudière avec régul dimplex
Réponses : 4
par
dbercy »
sam. janv. 10, 2009 1:44 pm
Premier message
la gestion de la chaudière est assurée par la régul Dimplex de la même façon que la pac, sur loi d'eau.
En bas le trait vert correspond aux périodes...
Dernier message
Maintenant Dbercy, par rapport à ton mode de fonctionnement et durées de cycle(pac ou chaudière) , je pense tout de même que la durée de ceux-ci ne...
4 Réponses
2591 Vues
Dernier message par dbercy
ven. mai 29, 2009 5:38 pm
premier bilan saison de chauffe
Réponses : 10
par
dbercy »
dim. mars 01, 2009 9:03 am
Premier message
les premiers chiffres consos arrivent:
5 mois de chauffage + ECS soit 140j (135j+5j rouge hc) avec pac et 16j chaudière (rouge hp soit 16h/j)....
Dernier message
bonjour a tous,
voila mes résultats hiver 2008-2009, juste la production chauffage,
pour mémoire maison de 195m² sur radiateurs, chauffé par...
10 Réponses
4680 Vues
Dernier message par vile-coyote
jeu. mai 21, 2009 9:02 am
Regulation WI14 TE
Réponses : 4
par
ari91 »
ven. mai 15, 2009 4:56 pm
Premier message
Bonjour,
Je suis un nouveau propiétaire d'une PAC eau/eau Dimplex WI14 TE + ECS + PC.
D'ailleurs, je tiens à signaler que votre site est une mine...
Dernier message
Merci pour ta réponse.
Pour selectionner les programmations de tranches horaires, il y a le choix entre N (non), P1, P2 et O (oui). Le O prend donc...
4 Réponses
2612 Vues
Dernier message par dbercy
dim. mai 17, 2009 10:21 am
réglage du dégivrage (périodicité)?
Réponses : 19
par
dbercy »
lun. déc. 01, 2008 9:43 am
Premier message
Je constate que dans la section CIAT, il y a débat et nombreux réglages concernant les cycles de dégivrage, il y a d'ailleur quelques problèmes de...
Dernier message
les cycles de dégivrage se déclenchent en fonction de la perte de charge provoquée par la présence de givre qui diminue le débit d'air. Il n'à aucune...
19 Réponses
10714 Vues
Dernier message par ENERVERT
mar. avr. 28, 2009 11:29 am
Aide pour PAC LA 20 AS
Réponses : 13
par
ed51 »
dim. avr. 26, 2009 12:56 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de faire construire ma maison et un gros dilemme se pose à moi concernant l'installation ou non du...
Dernier message
Bonjour
Il a voulu surement dire l'anode
j'ai lu sur ce forum que l'investissement n'est pas rentable car il faut remplacer le fluide du...
13 Réponses
4396 Vues
Dernier message par w36xb2w
lun. avr. 27, 2009 5:30 pm
Question de débutant...
Réponses : 7
par
nono22 »
sam. avr. 11, 2009 11:09 am
Premier message
Bonjour et bravo pour le site qui aide beaucoup quand on veut des infos objectives et pas forcement commerciales.... Donc encore merci et que cela...
Dernier message
l'installateur d'erset me conseille pour me convaincre du systeme de mettre la vanne a 10/10, d'envoyer ainsi 100% de l'eau chauffée dans le circuit...
7 Réponses
3203 Vues
Dernier message par dbercy
mer. avr. 22, 2009 8:00 pm
solution de branchement
Réponses : 3
par
ted.p »
dim. avr. 12, 2009 6:42 pm
Premier message
bonjour
suite à différent devis en DIMPLEX
ont me propose 2 solutions:
-1 module KPV25+ 1 module EKPV
ou
-1 module DDV32
le tarif entre les 2...
Dernier message
Les deux modules diffèrent suivant le débit de la PAC (cote circuit chauffage).
kpv 25 +eb kpv pour entre 1.3 et 2 m3/h
Et ddv32 pour entre2 et 2.5...
3 Réponses
1834 Vues
Dernier message par flashgordon
lun. avr. 13, 2009 8:39 pm
LA 22PS
Réponses : 5
par
abel69 »
jeu. avr. 09, 2009 3:19 pm
Premier message
Bonjour
Je souhaite remplacer ma cuve à fioul par un PAC, un installateur me propose une LA 22PS dimplex.
Maison ancienne, 500m/cube, double vitrage...
Dernier message
Tes 3000l de fuel me conforte dans mon estimation à 15 kw de déperditions à -10° (coef G de 1).
la LA22PS assurera donc jusqu'à -7° seule, ensuite,...
5 Réponses
2355 Vues
Dernier message par dbercy
ven. avr. 10, 2009 9:18 pm