Installation bi-pac
Réponses : 34
par
casta65 »
mar. oct. 01, 2013 12:01 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous concernant mon projet d'installation bi-pac, sujet lancé l'an dernier et pour lequel j'avais eu de précieuses...
Dernier message
bonsoir
perso, j' ai utilisé cette doc en anglais
voir pg26,27:
intégration: on peut utiliser résistance pour assister pac air/eau
externe:...
34 Réponses
12939 Vues
Dernier message par bubus
mar. oct. 15, 2013 10:17 pm
pressostat du MCE8 cassé
Réponses : 1
par
cedric »
mar. oct. 08, 2013 11:05 pm
Premier message
bonjour,
j'avais depuis quelques temps un defaut que j'avais reglé en mettant une cale sous e couvercle du MCE8. Il s'agissait du code HE sur...
Dernier message
- changer le pressostat sans purger le liquide (si c'est simplement l'eau du circuit de mon plancher, je peux descendre la pression pour changer la...
1 Réponses
1771 Vues
Dernier message par MHz
mer. oct. 09, 2013 12:45 am
TECHNIBEL dégivre à +3°c
Réponses : 37
par
marc28 »
jeu. févr. 21, 2013 8:51 pm
Premier message
Bonsoir,
Ma PAC MULTIBEL PMER10 lance des cycles de dégivrage à T° positive. Embêtant car ça ne sert à rien !
J'ai positionné SD3 sur une autre...
Dernier message
Bonsoir,
et merci bubus pour la doc.
Sauf erreur, je vous sens énervé, si c'est de ma faute et envers moi je m'en excuse tout de suite, sans savoir...
37 Réponses
13753 Vues
Dernier message par marc28
mar. oct. 01, 2013 8:20 pm
Sondes SD1/SD4
par
casta65 »
dim. sept. 29, 2013 5:55 pm
Bonjour à tous,
Je suis en train de finaliser (enfin!) mon installation bi-pac ( et me posais une question: est-il possible de n'utiliser qu'une...
0 Réponses
1393 Vues
Dernier message par casta65
dim. sept. 29, 2013 5:55 pm
Démarrage pompe à cheleur Technibel
Réponses : 5
par
pascal13109 »
mer. sept. 18, 2013 1:24 pm
Premier message
Bonjour
J'ai mis en route ma pompe à chaleur et elle affiche un message d'erreur E41 sur la PAC régulateur ECH210BDT. Sur le programmateur j'ai un...
Dernier message
Bonjour MHz
Merci beaucoup pour tes indications. cà y est, il est débloqué
Pas facile de démonter le cache pour accéder au rotor. J'ai dû prendre une...
5 Réponses
3434 Vues
Dernier message par pascal13109
dim. sept. 29, 2013 9:48 am
Passer au triphasé ?
Réponses : 14
par
300sav »
mar. déc. 04, 2012 12:02 pm
Premier message
Bonjour,
Un collègue de bureau a un abonnement triphasé (3x 30A) mais est embêté depuis des années parce que l'abruti qui lui a installé sa PAC...
Dernier message
Bonjour
Donc tu dois ajouter le cout du fioul et d'entretien de ta chaudière
non là je compare les couts pour différents abonnements pour une...
14 Réponses
5794 Vues
Dernier message par w36xb2w
mar. juil. 09, 2013 9:17 am
PHTJ19 casse d'hélice
Réponses : 3
par
dbro »
jeu. juil. 04, 2013 12:06 pm
Premier message
Bonjour,
Sur une PHTJ19 triphasé modèle haute T° installée sur 1 circuit radiateur en remplacement d'une chaudière gaz. Appoint électrique MCE10 -...
Dernier message
peut-être hors-sujet, mais il m'est arrivé (il y a longtemps) un pb identique sur ma voiture, moteur d'échange standard : aucun ventilo ne tenait...
3 Réponses
2673 Vues
Dernier message par MLB
ven. juil. 05, 2013 6:59 pm
PHR et PHRT: avec le recul...
Réponses : 34
par
Georges32 »
jeu. févr. 14, 2013 10:24 pm
Premier message
Comme promis depuis longtemps, voici des explications sur les différents problèmes rencontrés sur le fonctionnement de ces machines.
Le circuit...
Dernier message
Je sors complètement du sujet des derniers messages, mais je viens de m'apercevoir que les PHR6 et PHR8 ne figurent plus au catalogue technibel...
34 Réponses
17000 Vues
Dernier message par pas72
jeu. juin 06, 2013 7:38 am
Problème pression PHR115
Réponses : 4
par
jean-marc-13 »
lun. mai 13, 2013 12:20 pm
Premier message
Bonjour,
Huit ans de fonctionnement dans le sud-est, cependant, je constate que depuis quelques semaines je suis obligé de remettre un peu d'eau dans...
Dernier message
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Pour MHZ, je n'ai pas de schémas de mon installation, ce que je peux affirmer, c'est que je possède le kit...
4 Réponses
2875 Vues
Dernier message par jean-marc-13
mar. mai 21, 2013 12:40 pm
problème sur Chappee RO12/1 mono (PHRT12)
Réponses : 25
par
olive.a »
lun. avr. 29, 2013 10:11 am
Premier message
Bonjour à tous,
voila j'ai un souci j'ai installer cette PAC au mois de septembre et j'avais pas mal de E44 et j'avais donc changer le smart starter...
Dernier message
Bonjour,
Alors j'ai reçu le smart starter css-u25 (pas eu le temps de changer par le 32), et j'ai aussi reçu le condensateur .
J'ai par ailleurs...
25 Réponses
12828 Vues
Dernier message par olive.a
sam. mai 18, 2013 6:31 am
prob 01 et reglage
Réponses : 5
par
solstep »
mer. janv. 23, 2013 10:32 am
Premier message
bonjour
depuis que les tp ont chuté j'ai eu 2 erreur 01, la 1erefois, j'a verifié la pression d'eau j'en ai remis un peu et ca a refonctionné idem la...
Dernier message
Peut etre a tu deja trouvé la solution au message " "." is not a valid integr value mais sinon et pour les autres qui ont le meme probleme :
Allez...
5 Réponses
2875 Vues
Dernier message par DAVID21
jeu. mai 09, 2013 4:11 pm
P01 en mode cyclique ?? ech 210 BDT
Réponses : 5
par
DAVID21 »
sam. avr. 27, 2013 11:08 am
Premier message
Bonjour , j ouvre un nouveau fil pour comprendre le parametre P01 = 2 ( mode cyclique : pump ON durant P02 *10 sec puis pump OFF durant P03 *10 sec...
Dernier message
Quand je dis retrour PAC je parle de : collé au plus près de ton ballon sur la tuyanterie "retour PAC". Pas a 20 cm du ballon ...
C'est pour régler...
5 Réponses
2994 Vues
Dernier message par arnal.dz
dim. avr. 28, 2013 8:22 pm
Prevision d'achat technibel phrt 9 KW
Réponses : 20
par
jl23 »
ven. avr. 19, 2013 10:35 pm
Premier message
Bonjour, je suis dans une etude personelle pour une installation par moi d'une pompe a chaleur air/eau en releve de chaudiere fioul.
J'ai trouver a...
Dernier message
Bonjour
Voici le post exact de la réalisation de david21 avec vanne 3v évitant de passer par la chaudière et un ballon tampon donnant des cycles plus...
20 Réponses
8512 Vues
Dernier message par jld82
lun. avr. 22, 2013 9:14 am
Erreur E01 sur PHR8
Réponses : 13
par
phil22 »
lun. mars 18, 2013 11:44 am
Premier message
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours, ma PHR8 tombe en erreur E01, et ceci de plus en plus fréquemment. Pour la relancer, il suffit de...
Dernier message
Question de débutant en plomberie : quel raccord s'adapte sur ces prises sae 1/4", qui sont des prises "males" après avoir enlevé le bouchon ? Sur...
13 Réponses
6975 Vues
Dernier message par MHz
dim. avr. 14, 2013 4:26 pm
EO1 avec T ext de 15 ° : CHAPPEE EXOLIA RO BT : SOLUTION
Réponses : 13
par
jp1311 »
mer. avr. 03, 2013 10:48 pm
Premier message
Bonjour à tous
javascript:emoticon(':D')
J'habite Antibes et en ce debut de mois d'avril il fait humide et froid !!!
J'active la PAC vers 13h
A...
Dernier message
Bonjour
Autant automatiser avec un relais J/N pour fonctionner en tarif nuit et éviter une baisse trop importante de la T° eau de chauffage qu'il...
13 Réponses
6142 Vues
Dernier message par jld82
ven. avr. 12, 2013 10:24 am
Problème E44 PHRT12
Réponses : 9
par
nts02 »
ven. avr. 05, 2013 9:47 am
Premier message
Bonjour,
J'ai passé pas mal de temps sur le forum pour trouver une explication au défaut E44 de ma PAC Technibel PHRT12 Tri mais je n'arrive pas à...
Dernier message
Bonjour,
J'ai remplacé le contrôleur de phase il y a 2 jours et tout fonctionne correctement.
Pour info, le contrôleur de phase peut se trouver sur...
9 Réponses
4067 Vues
Dernier message par nts02
jeu. avr. 11, 2013 9:14 am
Affichage Compteur
Réponses : 18
par
PACENCORSE »
dim. oct. 17, 2010 1:56 pm
Premier message
Bonjour tout le monde avec les premiers froids retour sur le forum.
Que signifie sur ma PAc
Compteur OH1=1.2
OHP=5.7
Ce sont des KW, des...
Dernier message
Bonjour,
Je suis en train de me plonger dans les paramètres de ma PHR8, suite à erreurs E01 à répétition. J'ai relevé ce matin, (en plus de A14=4...
18 Réponses
9020 Vues
Dernier message par phil22
mar. avr. 09, 2013 11:45 am
comment enlever les boues
Réponses : 4
par
Chane »
mar. avr. 02, 2013 9:22 am
Premier message
La question peut vous paraitre étonnante,surtout que sylvactis est venu faire l'entretien.Mais voila,quand je lui est demandé s'il avait fait les...
Dernier message
J'ai fait venir un plombier(beau frere de mon cousin)pour qu'il voye ou poser des vannes.Il m'a dit qu'il ne voulait pas toucher à cette installation...
4 Réponses
4216 Vues
Dernier message par Chane
lun. avr. 08, 2013 12:13 pm
Pb de chauffe
Réponses : 11
par
albanco »
dim. mars 17, 2013 10:07 pm
Premier message
Bonjour
J'ai ami qui a une technibel moyenne température.
Nous avons eu un bcp de neige, ca PAC suite au ventilo bloqué.
Maintenant le temps est...
Dernier message
Non, c'est juste pour avoir le prix et savoir comment cela fonctionne.
Ce n'est pas ma pompe et c'est un frigoriste qui intervient.
Merci pour le...
11 Réponses
4764 Vues
Dernier message par albanco
ven. avr. 05, 2013 11:09 pm
H31=1 mais pas de loi d'eau
Réponses : 7
par
YAN32 »
ven. févr. 17, 2012 10:29 am
Premier message
Bonjour
Tout est dans le titre, j'analyse les relevés sur la pac qui souffle un peu après cette vague de froid. j' ai remarqué que malgré le param...
7 Réponses
4577 Vues
Dernier message par alain30
jeu. avr. 04, 2013 9:19 pm
encore un probleme avec ma PAC
Réponses : 4
par
herve62 »
dim. mars 10, 2013 3:47 pm
Premier message
Bonjour a tous
ce matin ma PAC est a l arret,plus rien ne s allume ,disjoncteur ok,apres un rapide diagnostic,je vois le fil d arrive secteur branche...
Dernier message
Bonjour.
Petite remaque: cette pièce n'est pas une pièce d'origine de chez Technibel. Je n'ai jamais vu cette pièce sur une PHR(T). Je pense que...
4 Réponses
2656 Vues
Dernier message par Georges32
dim. mars 24, 2013 10:14 am
protection neige
Réponses : 2
par
sign06 »
sam. mars 16, 2013 11:45 am
Premier message
Bonjour à Tous,
J'habite en region PACA à coté de grasse. J'ai un plancher chauffant à eau ( 160m2 ) depuis 1987.Je suis à ma deuxième pompe à...
Dernier message
Merci Frank pour ta réponse .Ton abri est très bien ,cela me donne un autre exemple pour construire mon abri.
2 Réponses
1733 Vues
Dernier message par sign06
dim. mars 24, 2013 8:41 am
Enregistrement du bruit de ma pac. Une idée? merci
Réponses : 6
par
th227294 »
mer. mars 13, 2013 3:24 pm
Premier message
Bonjour a tous,
Suite a mon problème de bruit, je vous met en lien le bruit de la pompe a chaleur en fonctionnement.Si vous avez des idées d'ou cela...
Dernier message
oui effectivement ça fonctionne !!!
Alain30 tu ne trouve pas qu il y'a une grosse différence de bruit?
Sur les 2 sons audio je suis a environ 8...
6 Réponses
4617 Vues
Dernier message par th227294
jeu. mars 14, 2013 7:34 pm
2 Réponses
1924 Vues
Dernier message par Mayeric
mer. mars 13, 2013 9:48 am
E02 sur phr11
Réponses : 16
par
manandj »
sam. févr. 09, 2013 12:36 pm
Premier message
Bonjour à tous je suis nouveau ici comme beaucoup de nouveaux qui ont des problèmes sur leur pompe à chaleur apparemment. Quoi qu'il en soi j'ai...
Dernier message
Bonjour ASF67,
Pour moi, sauf erreur de ma part, ce refus de vente est tout simplement attaquable devant un tribunal.
On peut très bien acheter une...
16 Réponses
11689 Vues
Dernier message par Popeye68
dim. mars 10, 2013 8:37 pm
Anticiper blocage V4V pour éviter le E44
Réponses : 20
par
Pic_sur_Pac »
jeu. nov. 15, 2012 8:52 pm
Premier message
Bonsoir,
Pour la première fois depuis sa remise en service ma PAC c'est mis en E44 à cause de la la V4V qui se bloque (cela lui arrive 1 à 2 fois par...
Dernier message
Bonsoir,
désolé de réagir sur vos propositions si tardivement mais javais un peu décroché et la PAC marchait correctement. Mais ce weekend rebelote:...
20 Réponses
8387 Vues
Dernier message par Pic_sur_Pac
mer. mars 06, 2013 10:07 pm
Pompe PHR 115F
Réponses : 12
par
Dandy »
dim. févr. 24, 2013 6:07 pm
Premier message
Bonjour,
Je viens d'acheter une maison équipé d'un plancher chauffant et d'une pompe à haleur Technibel PHR115F, le tout installé en 2007 par un...
Dernier message
Bonjour MHz,
J'ai eu un peu de temps pour suivre les liens que tu affiches et je vois que tu connais bien le sujet.
Je pense que mon ballon de...
12 Réponses
5912 Vues
Dernier message par Dandy
mar. mars 05, 2013 8:49 pm
Voyant dégivrage ECH
Réponses : 3
par
zoccor007 »
ven. mars 01, 2013 6:40 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Les spécialistes vont certainement trouver ma question saugrenue.
Quelle est la signification du clignotement du voyant dégivrage de...
Dernier message
Merci pour ces renseignements.
3 Réponses
1907 Vues
Dernier message par zoccor007
dim. mars 03, 2013 4:10 pm
Choix PAC / Poele à pellets
Réponses : 33
par
pascal13109 »
sam. janv. 05, 2013 6:23 pm
Premier message
Bonjour
Ma maison a été construite en 2007 et équipée d'une pompe à chaleur technibel PHR 177 FAA de 17KW avec un plancher chauffant. Ballon...
Dernier message
Merci jld pour tes précisions
Je vais regarder cela et je te tiens au courant
Bonne soirée
Pascal
33 Réponses
11855 Vues
Dernier message par pascal13109
mar. févr. 26, 2013 7:17 pm
Position ou implantation sonde sd4 ( T° extérieure)
Réponses : 7
par
nadlio »
dim. févr. 24, 2013 5:42 pm
Premier message
Bonjour
j'utilise ma chaudière en relève à une température extérieur de - 4 ° , valeur réglée par sd4 pour démarrer l'appoint .
Je me suis aperçu...
Dernier message
Bonsoir
super , merci pour toutes ces précisons , je vais mettre en pratique et voir surveiller ce qui se passe.
comme les température sont...
7 Réponses
3884 Vues
Dernier message par nadlio
lun. févr. 25, 2013 7:46 pm
Fonctionnement TECHNIBEL PHR11
Réponses : 3
par
MHz »
dim. févr. 24, 2013 1:54 pm
Premier message
Bonjour,
Avec le retour du froid et de la neige, ma PAC est plus sollicitée, et me parait avoir un comportement étrange.
Voila cette nuit elle a bien...
Dernier message
j'ai un dégivrage toutes les 40' à 60', dans la config actuelle il n'y a pas d'arret compressuer ( donc mins de baisse de T° eau) et la T° remonte...
3 Réponses
3100 Vues
Dernier message par alain30
dim. févr. 24, 2013 4:51 pm
technibel phr11 en fonctionnement quels voyant?
Réponses : 3
par
th227294 »
ven. févr. 22, 2013 7:43 pm
Premier message
Bonjour a tous
J'aimerais savoir si c'est normal que le voyant de dégivrage (n°7 sur afficheur) clignote en permanence lorsque la pompe tourne?
Car...
Dernier message
Bonjour
Alors non la pompe ne tourne pas en permanence, elle tourne environ 1h et s'arrêtait environ 1h le plancher fait 110m2 maison neuve je ne...
3 Réponses
2400 Vues
Dernier message par th227294
sam. févr. 23, 2013 9:53 am
Réglage origine technibel phr11
Réponses : 7
par
th227294 »
jeu. févr. 21, 2013 3:57 pm
Premier message
Bonjour
Suite a quelque petit soucis avec ma pompe a chaleur je viens de faire quelque reglage avec l échangeur ECH210BDT de la pac mais j'ai...
Dernier message
Bonjour et merci pour la mine d'information...
Pour le moment je laisse le réglage comme ça pour le moment ça fait que 1 journée et la température...
7 Réponses
3732 Vues
Dernier message par th227294
ven. févr. 22, 2013 11:45 am
PHRT12 ventilateur
Réponses : 3
par
zoccor007 »
mer. févr. 20, 2013 6:35 pm
Premier message
Bonjour à tous,
J'ai un des moteurs de ventilation de ma PAC PHRT 12 qui se met à "chanter" par moment.
Ne voulant pas démonter actuellement pour...
Dernier message
Moteur ventilateur code TECHNIBEL: 6380190041
KFC6T 91C5PS PAC HP
Prix tarif public: 135 € HT
G32
3 Réponses
2326 Vues
Dernier message par Georges32
ven. févr. 22, 2013 11:41 am
Dégivrage sur PHR 11
Réponses : 7
par
mlnet »
mer. févr. 13, 2013 4:51 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum, j'ai lu avec attention certains sujets qui sont susceptibles de m'éclairer dans ce que je pense être un Pb de...
Dernier message
Bonjour,
Profitant d'une journée de grand beau temps avec une Pac à l’arrêt (21° au soleil !), j'ai démonté le cache de la PAC , et là "BINGO" la...
7 Réponses
2925 Vues
Dernier message par mlnet
sam. févr. 16, 2013 5:12 pm
erreur 01 malgré changement du pressostat
Réponses : 19
par
fabjour »
mer. févr. 06, 2013 4:23 pm
Premier message
Bonjour,
J'ai un souci avec ma technibel 2ventil prht12.
L'erreur 01 se déclenche après 15 à 20 minutes de fonctionnement et avant le dégivrage....
Dernier message
En fait , je n'ai pas de problème avec la HP, qui n'a jamais dépassée les 14,5 bars en mode chauffage.
Ce qui me donne une température d'eau de 35°...
19 Réponses
8452 Vues
Dernier message par RC60
lun. févr. 11, 2013 2:45 pm
Compresseur HS
Réponses : 26
par
pas72 »
jeu. nov. 08, 2012 7:41 am
Premier message
:cry: Bonjour...
Ce matin, j'avoue que je ne sais plus si je vais rester parmi vous bien longtemps. Réveil très matinal, je m'en vais faire un petit...
Dernier message
Je reviens donner d'autres nouvelles de ma démarche auprès de technibel, beaucoup plus positives quant à l'appréciation du service clients, puisque...
26 Réponses
12123 Vues
Dernier message par pas72
mar. févr. 05, 2013 10:11 pm
Quel regulation pour PAC tehnibel phr11?
Réponses : 29
par
th227294 »
lun. janv. 16, 2012 2:23 pm
Premier message
Bonjour a tous,
Ce matin un installateur technibel et venu pour la mise en route de la bête, il ma expliqué qu'il me faudrait absolument une...
Dernier message
Bonjour,
j'ai un petit doute vs hystéresis.( parametre C08)
J'ai bien vérifie que :
* la PAC redemarre à T°C ret d'eau = TConsigne -Hysteresis
*...
29 Réponses
11438 Vues
Dernier message par MHz
dim. févr. 03, 2013 12:49 pm
PHRT167
Réponses : 1
par
sergio1 »
sam. févr. 02, 2013 12:04 pm
Premier message
bonjour,je recherche une personne qui posséde une PHRT 167 et qui habite coté Nord des Alpilles environ Avignon,Cavaillon ou autres c'est pour des...
Dernier message
Bonjour.
Vous voulez savoir quoi pour les réglages ? Réglages de la PàC ou bien de l'aquaset ?
G32
1 Réponses
1392 Vues
Dernier message par Georges32
dim. févr. 03, 2013 12:19 pm
défaut E04
Réponses : 4
par
fog »
mar. janv. 29, 2013 10:45 am
Premier message
j'ai une pac technibel hke609r5, mise en service en 2011, elle est en défaut Gr, seul le chauffage d'appoint fonctionne en forçage, l'unité exter ne...
Dernier message
Bonsoir, c'est une pac air/eau
4 Réponses
5280 Vues
Dernier message par fog
ven. févr. 01, 2013 8:03 pm
Problème de résistances module d'appoint MCE
Réponses : 5
par
300sav »
ven. janv. 18, 2013 3:18 pm
Premier message
Bonjour,
Depuis une semaine, il fait un peu plus froid que d'habitude... mais bon, de là à "flinguer" les résistances en cascade, je pense qu'il y a...
Dernier message
Les nouvelles sont bonnes : Technibel a pris en garantie le remplacement du bloc résistances. Il ont eu une mauvaise série il y a quelques temps, la...
5 Réponses
2396 Vues
Dernier message par 300sav
ven. févr. 01, 2013 10:28 am
PHRT 12 en panne
Réponses : 6
par
zoccor007 »
mar. janv. 29, 2013 10:50 am
Premier message
Bonjour à tous,
Ce matin surprise, la température intérieure n'était pas au rendez-vous,
en effet ma PAC PHRT 12 ne fonctionnait plus et en...
Dernier message
Bonjour
J'ai réalisé une visière avec une feuille de zinc d'environ 20*20cm puis dévissé deux vis entre le capot et les panneaux verticaux (coté...
6 Réponses
2611 Vues
Dernier message par jld82
ven. févr. 01, 2013 9:26 am
température intérieure
Réponses : 1
par
sergio1 »
mar. janv. 29, 2013 1:51 pm
Premier message
Bonjour a tous,voila je possede une PHRT 16KW et je voudrais réguler qu'avec la température interieure.C'est il possible et comment,je vous...
Dernier message
bonjour,
je fonctionne comme ça, avec un thermostat d'ambiance
il suffit de brancher le contact du TA sur les bornes 1 et 2 de la platine (schéma...
1 Réponses
1281 Vues
Dernier message par jean*mi
mar. janv. 29, 2013 6:44 pm
Mon nouveau module pour ma PAC
Réponses : 13
par
Chane »
dim. janv. 20, 2013 12:28 pm
Premier message
Comme j'expliquai dans un précédent message mon installateur a enfin changer le module électrique par un module hydraulique.Il y a pourtant une chose...
Dernier message
J'ai déplacer la sonde retour.Mis sur circuit radiateur retour au niveau du ballon.
13 Réponses
4605 Vues
Dernier message par Chane
dim. janv. 27, 2013 10:22 am
Nouvelle présentation: Technibel PHRT12, relève de chaudière
Réponses : 6
par
Franz Dur »
dim. avr. 19, 2009 3:16 pm
Premier message
Bonjour,
Je viens de faire un post de présentation de mon installation ici :
Je me pose quelques questions quant au schéma hydraulique :
S1, S2...
Dernier message
Merci pour les réponses. Je t'ai envoyé un MP pour ne pas encombrer le forum avec mes questions hors sujet.
Cordialement
Francis
6 Réponses
5758 Vues
Dernier message par Franz Dur
ven. janv. 25, 2013 11:27 am
choisir une solution pour le circuit hydraulique
Réponses : 25
par
pat81 »
mar. nov. 20, 2012 11:45 pm
Premier message
:D bonjour,
Aprés l'achat d'une exolia mono R09 en discount, j'ai besoin de vos avis éclairés sur le choix technico economique d'un schéma...
Dernier message
bjour
dans le cas ou la chaudiere aide la pac, cela fonctionne-t-il?
:oops:
Chez moi, oui, très bien. Cela se passe le matin quand il fait +2 à...
25 Réponses
8665 Vues
Dernier message par Franz Dur
mer. janv. 23, 2013 6:25 pm
regulation par Millenium releve fioul
Réponses : 2
par
pat81 »
lun. janv. 21, 2013 2:27 pm
Premier message
salut
un dilemne dans mon installation ou une pac est épaulée par le fioul au remplacée en jours rouges.
:arrow: j'ai programmé une loi d'eau pour...
Dernier message
Salut la temp maxi ds la pac est de 70 deg.
Je regule la chaudiere pour limiter la conso fioul en jours rouges si temp ext douce.
Dautres...
2 Réponses
1812 Vues
Dernier message par pat81
mer. janv. 23, 2013 5:55 pm
PHR11 Température 22° quelque soit le réglage de l'aquaset
Réponses : 23
par
fp52 »
lun. janv. 21, 2013 8:45 am
Premier message
Bonjour, je possède une PAC PHR11 avec AQUASET K60. Récemment j ai eu l erreur HE défaut réchauffeur. J'étais bas en pression. Le chauffagiste est...
Dernier message
Bonjour,
je suis un peu perdu, je resume :
* on regule en loi d'eau K60D uniquement ( le parametre H31 de la PAC est à 0?)
* on fignole les...
23 Réponses
8862 Vues
Dernier message par MHz
mer. janv. 23, 2013 1:12 pm
Régulation
par
pascal13109 »
dim. janv. 20, 2013 6:40 pm
Une précision concernant mon installation. La régulation semble ne pas fonctionner. La température programmée est largement dépassée. Sur le...
0 Réponses
1148 Vues
Dernier message par pascal13109
dim. janv. 20, 2013 6:40 pm
PHR8/EC8 en mode gr
Réponses : 4
par
nonoroz »
jeu. janv. 17, 2013 11:37 am
Premier message
Bonjour
j'ai eu un soucis cette nuit avec ma pompe à chaleur, ce matin au réveil, super froid, et quand j'ai regardé l'aquaset, il affichait GR!!...
Dernier message
Bonsoir
P20 est la T° extérieure en dessous de laquelle la PAC n'est plus autorisée , seul l'appoint est utilisé.
Chez moi je l'ai mis à -5° : si la...
4 Réponses
2051 Vues
Dernier message par jld82
ven. janv. 18, 2013 7:01 pm