Problème de dégivrage incomplet
Réponses : 4
par
Pic_sur_Pac »
lun. nov. 22, 2010 7:20 pm
Premier message
bonsoir,
J'ai eu ces derniers jours un arrêt de la PAC sur un E44 et pour cause: l'échangeur était complètement pris dans la glace dans sur sa face...
Dernier message
Bonsoir
Cet après midi je suis rentré plus tôt et j'ai pu m'occuper de ma PAC de jour (ou presque). La sonde SD3 était effectivement bien sortie de...
4 Réponses
2345 Vues
Dernier message par Pic_sur_Pac
sam. nov. 27, 2010 12:32 am
Problème PAC PHRT9 Tehchnibel
Réponses : 18
par
Jpval »
lun. oct. 25, 2010 9:11 pm
Premier message
Bonjour,
Je possède une Pac PHRT095FAB avec régul K060D066Z en relève sur une chaudière fioul.
J'ai un soucis de réglage car je met en consigne 15 °C...
Dernier message
Bonsoir
Le paramètre 36 = 15 °C , c'est la T° eau de retour en dessous de laquelle la PAC est interdite.
A moins que tu sois en panne ou parti 2...
18 Réponses
6833 Vues
Dernier message par jld82
ven. nov. 26, 2010 6:38 pm
Panne régulateur ECH200
Réponses : 7
par
lolo42 »
mar. nov. 16, 2010 11:14 pm
Premier message
Bonsoir,
Depuis ce matin, le régulateur sur la PAC est éteint donc plus de fonctionnement de la PAC donc plus de chauffage !
J'ai fait intervenir...
Dernier message
Bonjour,
Ce jour j'ai reçu la facture du dépanneur, il y en a pour 148€TTC soit 2h à 48€HT et déplacement à 45€HT.
Les 2 fois, il est resté 15min...
7 Réponses
3756 Vues
Dernier message par lolo42
lun. nov. 22, 2010 9:34 pm
PB de vase d'expansion PAC Technibel Deléage Infraclim
Réponses : 16
par
breizhmabro »
mer. août 18, 2010 2:04 pm
Premier message
Bonjour à tous et à toutes,
Petit nouveau sur le site et le forum, je me permets de vous soumettre mon probléme.
Je possède comme mode de chauffage...
Dernier message
Eh ben dis donc.... :evil: :evil: :evil:
G32
16 Réponses
9602 Vues
Dernier message par Georges32
mer. nov. 17, 2010 8:46 pm
hors gel programmé
Réponses : 6
par
greg646 »
jeu. nov. 11, 2010 6:23 pm
Premier message
bonsoir je voudrais s'avoir ci on programmé la pac pour la mettre en position hors gel de 23 a 5h du mat car je perd 3° durant la nuit c'est une...
Dernier message
Bonsoir
Question non comprise
Install hydraulique (relève chaudière probablement) ?
Régulation loi d'eau Technibel k60d066z ou ????
Au lieu de hors...
6 Réponses
3143 Vues
Dernier message par greg646
ven. nov. 12, 2010 12:51 pm
Montage démarreur progressif sur PHRT 167
Réponses : 9
par
noukie50 »
mar. nov. 09, 2010 10:35 pm
Premier message
Bonsoir à tous
Afin de supprimer les pics d'intensité au démarrage du compresseur et par conséquent des disjonctions intempestives de mon compteur...
Dernier message
Bonsoir à tous
Merci de vos nombreuses réponses.
Une analyse un peu plus approfondie de la situation conforte l'idée avancée par HD31.
La disjonction...
9 Réponses
5918 Vues
Dernier message par noukie50
jeu. nov. 11, 2010 10:03 pm
Adaptation kit degivrage G32
Réponses : 3
par
FLEV »
lun. nov. 01, 2010 4:58 am
Premier message
:D
Bonjour
Je pense adapter le kit de degivrage de georges sur une pompe a chaleur CIAT aqualis 35h.Apres etude de la partie degivrage,celle-ci...
Dernier message
Bonjour
Alain a dit:Pourquoi................tu n'es pas content du dégivrage auto adaptatif de CIAT
Le kit de dégivrage de Georges est basé sur le...
3 Réponses
2602 Vues
Dernier message par FLEV
mer. nov. 03, 2010 5:31 am
Consommation PAC air eau
Réponses : 1
par
marcange »
mar. nov. 02, 2010 5:43 pm
Premier message
Bonsoir
En octobre pour la Haute Savoie Annecy
surface 90m2 Consommation 900KW température ambiance 22°
D après vous est ce bien ?
Merci de...
Dernier message
Bonsoir
En octobre pour la Haute Savoie Annecy
surface 90m2 Consommation 900KW température ambiance 22°
D après vous est ce bien ?
Merci de...
1 Réponses
1518 Vues
Dernier message par w36xb2w
mar. nov. 02, 2010 8:34 pm
Horloge dégivrage PSA206
Réponses : 1
par
gipi16 »
jeu. oct. 28, 2010 5:54 pm
Premier message
Bonjour,
Très ancien utilisateur de Technibel (j'ai une PSA206 Air/air qui tourne comme une horloge depuis 1982) je suis aujourd'hui à la recherche...
Dernier message
Bonsoir. Oui, je vois ce que c'est. Je crois que j'en ai en stock quelque part, car ces horloges étaient utilisées également sur des bacs à surgelés...
1 Réponses
1398 Vues
Dernier message par Georges32
jeu. oct. 28, 2010 10:23 pm
Parametres
Réponses : 11
par
marcange »
mer. oct. 20, 2010 1:07 pm
Premier message
Bonjour Je suis avec intérêt le forum et je suis très surpris de voir que l'on touche aux paramètres. pour un OUI pour un NON. et je m interroge. Que...
Dernier message
la régulation Base de temps est très utilisée pour les planchers chauffant électrique pour la température de base a 13° de l ambiance (fabricant...
11 Réponses
4744 Vues
Dernier message par marcange
mar. oct. 26, 2010 7:34 pm
mise en veille intempestive + divers problemes PHR8 + MC8
Réponses : 8
par
cedric »
sam. oct. 23, 2010 1:44 pm
Premier message
Bonjour,
installation PC avec PAC PHR8 + MC8 + Aquaset, 112m2 habitable, proche AVIGNON
tout d'abord un p'tit coup de gueule:
après 4 ans...
Dernier message
Bonjour
Pour p22 , tu fais comme tu veux , tu verra lorsqu'il gelera et que la PAC galèrera pour dégivrer. A trop vouloir économiser tu risque de...
8 Réponses
3729 Vues
Dernier message par jld82
mar. oct. 26, 2010 11:09 am
PHRT 9 d'occasion, de quoi se méfier ?
Réponses : 16
par
digi07 »
mer. sept. 08, 2010 1:32 pm
Premier message
Bonjour,
un chauffagiste me propose une pompe qui était chez un client mais qu'il n'avait pas installé, elle n'était pas adapté cette phrt9 était sur...
Dernier message
Bonjour,
y a t'il un risque a utiliser la fonction déléstage , a savoir :
comme prévu, mon install est un peu bancale avec le triphasé, et...
16 Réponses
10942 Vues
Dernier message par digi07
lun. oct. 25, 2010 1:47 pm
Chiox de la PAC en releve
Réponses : 1
par
marcange »
ven. oct. 22, 2010 12:58 pm
Premier message
Bonjour Pouvez vous confirmer si mon choix pour un volume de 550 m3 avec un G= 1.2 de la PAC technibel PHERT 127 en tri avec des radiateurs acier...
Dernier message
Bonsoir
La PAC PHRT12 sort une eau à 50°C/45°C mais avec une puissance de 6,8kw pour -7°C extérieur et 45° sur le retour (au lieu des 12kw à +7°...
1 Réponses
1273 Vues
Dernier message par jld82
ven. oct. 22, 2010 7:30 pm
problème pac technibel E44 l'eau ne monte plus en températu
Réponses : 14
par
sauvekip »
mar. oct. 19, 2010 9:38 am
Premier message
:cry: :cry: :cry:
quelqu'un peut il venir à mon secours
les pannes avec ma pas ne s'arrêtent pas depuis 4 ans
je suis au bord du gouffre
je maudis...
Dernier message
Oui, ça peut arriver, mais là, apparemment, c'est le condensateur qui à dégagé. Donc, il suffit de remplacer le condensateur, et tout redevrait...
14 Réponses
8652 Vues
Dernier message par Georges32
jeu. oct. 21, 2010 5:12 pm
pac technibel en panne
Réponses : 1
par
sauvekip »
mar. oct. 19, 2010 8:47 pm
Premier message
en faite ma pac a arrêter de fonctionner quelques heures après que mon vendeur m'ai fait changer les paramètres sur mon thermostat car la vielle cela...
Dernier message
Bonsoir Sauvekip,
Tu as déjà ouvert un post sur ce sujet.
Je pense que le mieux est de continuer la discussion là où elle a déjà commencée. :wink:...
1 Réponses
1415 Vues
Dernier message par VincentN
mar. oct. 19, 2010 10:32 pm
Inversion zone PC et Radiateur sur une K60D068ZAA
Réponses : 1
par
ccedard »
dim. sept. 19, 2010 11:48 pm
Premier message
Bonjour,
Afin de pouvoir piloter une zone radiateur avec un Typhone 500, j'aimerai inverser les Zone1 et 2 d'une régulation K60D068ZAA pilotant une...
Dernier message
Bon, j'ai finalement acheté le Typhone 500 et je l'ai branché sur la régulation.
En fait le Typhone bascule les deux zones en même temps, je vais...
1 Réponses
1422 Vues
Dernier message par ccedard
lun. oct. 04, 2010 10:25 pm
[résolu]Erreur H1 sur PMERV 2025
Réponses : 4
par
Mab8877 »
jeu. sept. 23, 2010 3:44 pm
Premier message
Bonjour,
Je me présente, j’ai emménagé dans une maison début juillet 2010, cette maison est équiper d’une PAC technibel PMERV 2025, l’ancienne...
Dernier message
Bonjour,
J'ai mis le zelio en remplacement de la commande en place (armoire en logique câblé qui ne fonctionnait plus). Pour le moment je tâtonne...
4 Réponses
3997 Vues
Dernier message par Mab8877
mer. sept. 29, 2010 9:33 am
A l'aide SVP!!!
Réponses : 12
par
sealfun1975 »
dim. sept. 26, 2010 9:31 pm
Premier message
Bonsoir,
je possède déjà depuis 2 ans une PHRT 12 monophasée, avec aquaset k60D066Z et grâce a votre forum j ai pu régler les nombreux problèmes...
Dernier message
alors là.....j'ai réussi à aider deux personnes avec la même suggestion....j'en suis presque ému !!!!
pour en revenir à cette "auto-adaptivité", sur...
12 Réponses
3644 Vues
Dernier message par sealfun1975
mar. sept. 28, 2010 10:12 pm
Reference aquaset
Réponses : 2
par
albanco »
lun. sept. 13, 2010 11:08 pm
Premier message
Bonjour
Si j'ai bien compris le constructeur de l'aquaset n'est pas technibel
mais Delta Dore.
Quelqu'un aurait t'il la reference ?
AUriez vous...
Dernier message
Bonjour
Je me permet de faire remonté ce message car j'ai trouvé la carte électronique a un bon prix et je cherche un aquaset avant de l'acheter....
2 Réponses
1425 Vues
Dernier message par albanco
lun. sept. 27, 2010 11:34 am
Kit G32
Réponses : 10
par
marcange »
lun. sept. 06, 2010 9:12 am
Premier message
Bonjour
Je souhaite remettre en état ma TECHNIBEL AEM et aussi je compte utilise le Kit de G32
qui marche très bien Je pose la question suivante la...
Dernier message
Bonsoir.
Programmé le fonctionnement d'une PàC avec un automate n'est pas très compliqué, a condition d'être de la partie. Il ne suffit pas de...
10 Réponses
4439 Vues
Dernier message par Georges32
lun. sept. 13, 2010 11:17 pm
recap avant travaux
Réponses : 2
par
albanco »
lun. août 23, 2010 11:05 pm
Premier message
Bonjour
Comme expliqué dans pas mal de post j'ai fait construire une maison et j'ai installé une PHR11 sur PC de 85 m2
Grace a ce précieux forum...
Dernier message
Bonjour
Merci pour ta reponse, dans ce cas le ballon doite etre en // avec un circulateur entre le BT et le PC ???
LE probleme avec cette solution...
2 Réponses
1321 Vues
Dernier message par albanco
mar. août 24, 2010 9:14 pm
regulation manuelle sur technibel PHT13
Réponses : 2
par
alain84 »
ven. juil. 16, 2010 3:36 pm
Premier message
Je souhaite installer une pht 13 sur une installation multienergie (un ballon tampon de (500l sur lequel est branché en parallèle chacun avec son...
Dernier message
Bonjour.
En fait, il y a plusieurs réponse à ton problème. Je n'ai pas le temps de te répondre ce matin, je le ferais d'ici quelques jours.
G32
2 Réponses
2125 Vues
Dernier message par Georges32
ven. juil. 23, 2010 8:00 am
Circulateur PC PHR8 Salmson
Réponses : 2
par
cmoila »
dim. juil. 11, 2010 4:09 pm
Premier message
Bonjour,
J'ai un problème sur mon circulateur : lorsque je mets la PAC sous tension, une alarme apparait au bout de 30 sec sur ma PAC E41 : pb de...
Dernier message
Merci hd31, ça recircule !!
Quand j'ai vu les prix des neufs.... :shock:
Je maintiens : Super ce forum
Merci,
Cmoila
2 Réponses
1899 Vues
Dernier message par cmoila
dim. juil. 11, 2010 7:14 pm
degivrage Kit
Réponses : 2
par
marcange »
dim. mai 09, 2010 1:41 pm
Premier message
Bonjour Je reviens sur le dégivrage et je demande un avis. Je régule le chauffage et la climatisation par un régulateur Landis RVL 40 qui ordonne a...
Dernier message
Bonjour.
Le kit que je propose est conçu de la manière la plus simple, de sorte qu'il ne pertube pas le fonctionnement de la machine, et également...
2 Réponses
3025 Vues
Dernier message par Georges32
ven. juin 18, 2010 8:04 am
Degivrage
par
marcange »
mar. mai 11, 2010 5:58 am
bonjour
Quels sont les paramètres a vérifier pour que: au moment du dégivrage Le compresseur s arrête pour équilibrer les pressions , la vanne 4...
0 Réponses
1300 Vues
Dernier message par marcange
mar. mai 11, 2010 5:58 am
installation d'une PHRT12
Réponses : 4
par
olive.a »
mar. avr. 27, 2010 9:26 pm
Premier message
bonjour à tous,
étant bricoleur et ayant récupérer une PAC PHRT 12 à trés bon prix, je vais l'installé cette été pour la couplé en relève de...
Dernier message
Bonsoir
Il faut voir si ces filetages de 1" ne sont pas réduits à l'intérieur comme c'est souvent le cas sur des cumulus (filetage 3/4" et tube...
4 Réponses
2806 Vues
Dernier message par jld82
lun. mai 10, 2010 9:13 pm
comment faire pour forcer la PAC PHRT125 FAC
Réponses : 3
par
Cloviss_fr »
dim. mai 09, 2010 11:17 pm
Premier message
Bonjour à tous,
Enfin , je viens tout juste de terminer l'installation de ma PAC.
Je publirais mon install très prochainement.
Je voudrais savoir...
Dernier message
Merci de ton conseil , jld82 ,je pensais que la mise en service n'était qu'une verification et qu'il fallait que tout fonctionne avant de les...
3 Réponses
1869 Vues
Dernier message par Cloviss_fr
lun. mai 10, 2010 2:38 pm
degivrage
Réponses : 2
par
marcange »
dim. mai 09, 2010 8:06 am
Premier message
Bonjour , Je n ai pu joindre G32 Aussi j ai fouiné , acheté le régulateur et je l ai installé sur ma PMERV 7 Technibel car je trouvais les dégivrages...
Dernier message
C est le code de la PAC c est a dire le PSS et bien entendu comment le programmer.
Je n ose pas le demander.
le régulateur je l ai programmé comme...
2 Réponses
2112 Vues
Dernier message par marcange
dim. mai 09, 2010 7:02 pm
Calcul consigne résultante eau régulation Technibel K60D067
Réponses : 12
par
noukie50 »
jeu. avr. 01, 2010 9:46 am
Premier message
Bonjour à tous
Je souhaiterais savoir comment la régultation Technibel calcule la valeur affichée au paramétre 4 "consigne résultante température...
Dernier message
Bonjour
La correction de la loi d'eau est par l'écart entre T° ambiante et T° de consigne ambiante est visible en relevant p4 lors du passage confort...
12 Réponses
5637 Vues
Dernier message par jld82
dim. avr. 25, 2010 9:45 am
Problème de Gel sur PAC à l'arrêt (titre édité)
Réponses : 43
par
dferreboeuf »
dim. févr. 28, 2010 6:19 pm
Premier message
Bonjour a tous,
J'ai un PHRT11 depuis quelques temps, cependant n'habitant pas encore ds la maison, j'ai du arreté la pac pendant la periode tres...
Dernier message
Salut a tous,
consuel passé et autoriosation ds la poche merci pour tt.
pour info j'avais rajouté un diff 63A pour les 2 pac sur lequel j'avais...
43 Réponses
16362 Vues
Dernier message par dferreboeuf
mar. avr. 20, 2010 1:44 pm
PHRT: Proximité câbles puissance - câbles commande
Réponses : 4
par
noukie50 »
mer. mars 17, 2010 9:00 pm
Premier message
Bonsoir
Technibel préconise la séparation des câbles puissance et des câbles de commande et des sondes.
Quelle tolérance a t-on sur cette...
Dernier message
Bonsoir
Merci de vos réponses.
Le câble du bus est blindé et de bonne qualité.
Les câbles puissance et contrôle sont montés dans une goulotte...
4 Réponses
2817 Vues
Dernier message par noukie50
jeu. mars 18, 2010 9:59 pm
PAC tourne mais ne produit plus de chaud !!
Réponses : 59
par
cmoila »
mar. janv. 05, 2010 7:48 am
Premier message
Bonjour à tous et bonne année 2010 !!
Depuis 2 jours, je me suis rendu compte que l'aquaset affichait la flamme indiquant que l'appoint s'était mis...
Dernier message
Bonjour,
Heureuse de voir que vous avez enfin résolu votre problème. Un peut cher en effet, mais je pense que par chez nous c'est courant, moi aussi...
59 Réponses
25929 Vues
Dernier message par juni83
mer. mars 17, 2010 4:37 pm
probleme regulation AQUASET
Réponses : 2
par
barton84 »
dim. mars 14, 2010 2:45 pm
Premier message
bonjour,
Ma regulation AQUASET ne modifie pas la température de nuit en mode automatique (consigne jour 19° nuit 15°).J'ai installé un systeme de...
Dernier message
Bonjour
La loi d'eau est prioritaire , l'écart de T° ambiante n'est qu'une correction !
Abonnement EDF J/N ou EJP ou ??? , plage d'horaires nuit ?...
2 Réponses
2349 Vues
Dernier message par jld82
lun. mars 15, 2010 10:35 am
Panne E44 et E1
Réponses : 5
par
jacques242 »
lun. mars 08, 2010 10:50 pm
Premier message
En trois ans que nous avons cette pac , 33 pannes. Changement du compresseur + panne de E44 et E01, nous faisons venir un technicien de <technibel...
Dernier message
Bonjour
Si tu veux de l'aide , il faut que tu décrives :
- ta maison , date de construction , isolation sol,murs,plafond (qualité et épaisseur)
- ton...
5 Réponses
3159 Vues
Dernier message par jld82
mar. mars 09, 2010 10:00 am
hausse chez technibel 2010
Réponses : 3
par
greg646 »
dim. févr. 14, 2010 12:56 pm
Premier message
bonjour quelqu'un pourrais me dire a quelle periode la hausse 2010 chez technibel est prevue
merci
Dernier message
Je pense effectivement que les tarifs ne vont pas trop bouger, car la PàC se vend moins ces temps ci...
G32
3 Réponses
2159 Vues
Dernier message par Georges32
lun. mars 01, 2010 9:12 pm
mise à jour des consommations
par
Pic_sur_Pac »
ven. févr. 26, 2010 12:27 pm
Bonjour à tous,
Je viens de mettre à jour les consommations de ma PAC pour les deux années écoulées. En gros cela donne 6000kwh par an.
Suivre le...
0 Réponses
1472 Vues
Dernier message par Pic_sur_Pac
ven. févr. 26, 2010 12:27 pm
Et maintenant E44 !!
Réponses : 5
par
lolo42 »
ven. févr. 19, 2010 5:08 pm
Premier message
Bonjour,
Après avoir eu les erreurs HE et PPE il y a quelques semaines, j'ai eu la semaine dernière des E44!!
Le delta entre P2 et P3 était toujours...
Dernier message
Bonjour
Tu peux trouver le th différentiel solaire CB086-2 ici (paiement C.B. ou paypal) :
A+
5 Réponses
3094 Vues
Dernier message par jld82
ven. févr. 26, 2010 9:30 am
PHRT 12 équipé d'un compresseur SIAM .
Réponses : 3
par
Fergu »
mar. févr. 23, 2010 7:33 pm
Premier message
Bonsoir,
Ma PHTR 16 est équipée d'un compresseur COPELAND, je viens d'installer chez mon fils une PHRT12 qui est montée avec un compresseur SIAM ,...
Dernier message
Oui, c'est ça, c'est du Mitsubishi...
G32
3 Réponses
2480 Vues
Dernier message par Georges32
mer. févr. 24, 2010 9:22 pm
Alimentation PHRT125f
Réponses : 2
par
Clint »
mer. févr. 17, 2010 12:18 pm
Premier message
Bonjour, je voudrais refaire mon alimentation pour ma PAC , puis je utiliser du cable souple en 4mm2? faut il utiliser que du rigide?merci
2 Réponses
1903 Vues
Dernier message par Clint
jeu. févr. 18, 2010 7:27 am
PAC Phrt12 qu'est ce qu'il fait chaud !!!
Réponses : 23
par
mark »
ven. nov. 09, 2007 6:41 pm
Premier message
Bonjour,
Ma PAC technibel marche du feu ...
Sur mon boîtier de commande j'ai positionner la température
à 13° et en réalité j'en ai 21°
Si je...
Dernier message
Bonsoir G32,
bon il faut savoir que la sonde n'est pas au contact direct de l'eau, mais sur le tube multi-couche PER, donc il peut y avoir un...
23 Réponses
11643 Vues
Dernier message par MHz
mar. févr. 16, 2010 8:12 pm
probleme avec autorisation complement electrique
Réponses : 2
par
loui6fer »
ven. févr. 12, 2010 12:50 pm
Premier message
Bonjour a tous
alors que l'autorisation de l'appoint électrique est à 1° ce dernier se met en route à 3° en fin de compte je trouve que l'appoint...
Dernier message
C'est peut-être un problème de calibration de la sonde?
Si la régulation est du type Aquaset (genre K 60 D 066 Z) on peut agir sur le paramètre P50...
2 Réponses
2072 Vues
Dernier message par Franz Dur
lun. févr. 15, 2010 5:41 pm
réglage parametres TECHNIBEL PHRT9
Réponses : 6
par
MHz »
dim. févr. 07, 2010 9:29 pm
Premier message
bonsoir à tous,
Suite à une modification de mon installation ( connection de la PAC sur un ballon solaire) le cir culateur PAC ne sert plus qu'à la...
Dernier message
merci beaucoup,
c'est ce qu'il me fallait. je vais l'etudier et le tester. en parcournant la doc ca dit
*PO1=1 => Operation sur demande de l'algo de...
6 Réponses
5853 Vues
Dernier message par MHz
dim. févr. 14, 2010 2:03 pm
10 Réponses
11211 Vues
Dernier message par MHz
sam. févr. 13, 2010 8:22 pm
je souhaite installer pompe phr 11 seul
Réponses : 33
par
fredo471 »
mer. juin 24, 2009 7:11 pm
Premier message
bonsoir a tous
j'ai une possibilite d'acheter une pompe a chaleur technibel a un prix interressant , moins chere que si je beneficier du credit...
Dernier message
Re
Pour les radiateurs c'est bien cà mais il te faudra au moins 3 radiateurs de 2500w dt=50° ou T° moyenne=70° ((80-60)/2) peut-être très volumineux...
33 Réponses
12524 Vues
Dernier message par greg646
sam. févr. 13, 2010 7:30 pm
Mise en service PHR 177: 3 pannes
Réponses : 9
par
Georges32 »
sam. févr. 06, 2010 8:02 am
Premier message
Bon, pour ceux qui disent que j'en veux à certaines marques, je vais vous prouver que non: je fais de l'information.
J'ai dis souvent que je n'avais...
Dernier message
Bonsoir
Pour le régulateur cela pourrait m'intéresser pour un simple échange du triac 2A 220Volts ac.
Par contre trouver les raisons qui l'ont envoyé...
9 Réponses
3744 Vues
Dernier message par jld82
jeu. févr. 11, 2010 8:02 pm
Thermostat
Réponses : 5
par
mast »
mer. févr. 03, 2010 7:54 pm
Premier message
Re-bonjour a tous,
La date de mise en place de la 167PHRT arrive (fin février).
Je fais moi meme le thermostat electronique avec lcd et plusieurs...
Dernier message
Et apparement les régulateurs sont très chers ?
5 Réponses
2469 Vues
Dernier message par mast
mer. févr. 10, 2010 8:11 am
Branchement correct?
Réponses : 20
par
Clint »
dim. janv. 31, 2010 6:42 pm
Premier message
Bonjour, je voulais votre avis sur ce branchement, est il correct pour ma PHRT125F en relève de chaudière?
Dernier message
Bonjour, oui mais sur le schéma tu as une bouteille, moi j'en ai pas j'ai juste un ballon tampon de 50l, et pour le câblage est ce que on peut...
20 Réponses
7355 Vues
Dernier message par Clint
dim. févr. 07, 2010 11:41 pm
J'ai l'explication scientifique du E44
Réponses : 2
par
Georges32 »
jeu. janv. 28, 2010 12:03 pm
Premier message
Comme je l'ai évoqué plusieurs fois, les E44 sont bien liés à la baisse de rendement de la machine, du à l'état de prise en givre de l'évaporateur....
Dernier message
Bonsoir,
E44 suite..
Possesseur d"une PHRT12 depuis 3 ans , j'étais confronté au E44 régulièrement à chaque période de grand froid . La première...
2 Réponses
2281 Vues
Dernier message par Patrick49
dim. févr. 07, 2010 8:43 pm
Problème PHRT 12
Réponses : 16
par
fred28 »
dim. janv. 03, 2010 8:49 pm
Premier message
bonjour a tous
depuis 4 jour ma PHRT12 me fais des E44 a la chaine....
j'ai l'impression qu'elle ne monte pas en temperature
comment peut on...
Dernier message
Si tu passes par Technibel, ils ne voudront pas te mettre un autre compresseur que celui d'origine, car ils vont t'expliquer que c'est une haute...
16 Réponses
6379 Vues
Dernier message par Georges32
mer. févr. 03, 2010 10:12 pm
Avis des Technibelistes
Réponses : 13
par
noukie50 »
mar. janv. 26, 2010 11:48 pm
Premier message
Bonsoir à tous
Après avoir récolté de nombreuses informations sur le forum, je me lance dans l'aventure.
Petit état des lieux:
Maison ancienne...
Dernier message
Bonsoir
Intéressant et largement moins cher que le tywatt.
merci
13 Réponses
9435 Vues
Dernier message par noukie50
dim. janv. 31, 2010 9:50 pm